Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Václav Třetí 07.02.2021, 06:35
Jistič ve vodiči N je třeba pro ochranu tohoto vodiče v případě zkratu s fázovým vodičem jiného okruhu.
Neměl by tento zkrat vybavit jistič ve fázovém vodiči toho jiného okruhu?
Lukáš Rotrekl:
A bude ten vodič osvětlení dostatečně dimenzovaný na zkrat toho jiného obvodu?
(Stroje jsou trošku mimo mě, tak dotaz, co mě k tomu napadlo).
Peter Lovacký:
V norme najskôr ide o správne chápanie názvoslovia, a nie až tak o galvanické spojenie na uzemnenie cez rôzne farby vodičov....vod ič N je pracovný, a pre normu kľudne môže byť aj v SZ II.tr. (to je len jak príklad), . a potom to nie je vodič ktorý sa v SZ uzemňuje..
Podľa môjho je to jak píše p. Miroš.. že pracovný N istiť treba
A SZ by som považoval za rizikovejšie EZ jak je EI z ktorej je SZ napájané..
Jirka Š. Svejkovský:
Nechápejte moje dotazy jako nějakou provokaci. Spíš se chci dovzdělat. Norma mi to moc neusnadňuje.
Mimochodem, pamatuju si ještě dobu, kdy smělo být osvětlení na stroji pouze z trafa nn/mn.
Miroš Jan:
Tak v 99 %, u rozvaděčů, které jsou nedílnou součástí strojního zařízení, a je třeba nasvícení nějakého pracovního prostoru, používáme transformátor.
Nikdy jsme pro světlo nepoužily přímo napájecí síť.
Jeden z hlavních důvodů, je omezení zkratového proudu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana