Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?

<< < (4/7) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Václav Třetí  07.02.2021, 06:35

Jistič ve vodiči N je třeba pro ochranu tohoto vodiče v případě zkratu s fázovým vodičem jiného okruhu.


Neměl by tento zkrat vybavit jistič ve fázovém vodiči toho jiného okruhu?

Lukáš Rotrekl:
A bude ten vodič osvětlení dostatečně dimenzovaný na zkrat toho jiného obvodu?
(Stroje jsou trošku mimo mě, tak dotaz, co mě k tomu napadlo).

Peter Lovacký:
V norme najskôr ide o správne chápanie názvoslovia, a nie až tak o galvanické spojenie na uzemnenie cez rôzne farby vodičov....vod ič N je pracovný, a pre normu kľudne môže byť aj v SZ II.tr. (to je len jak príklad), . a potom to nie je vodič ktorý sa v SZ uzemňuje..
Podľa môjho je to jak píše p. Miroš.. že pracovný N istiť treba

A SZ by som považoval za rizikovejšie EZ  jak je EI z ktorej je SZ napájané..

Jirka Š. Svejkovský:
Nechápejte moje dotazy jako nějakou provokaci. Spíš se chci dovzdělat. Norma mi to moc neusnadňuje.

Mimochodem, pamatuju si ještě dobu, kdy smělo být osvětlení na stroji pouze z trafa nn/mn.

Miroš Jan:
Tak v 99 %,  u rozvaděčů, které jsou nedílnou součástí strojního zařízení, a je třeba nasvícení nějakého pracovního prostoru, používáme transformátor.
Nikdy jsme pro světlo nepoužily přímo napájecí síť.
Jeden z hlavních důvodů, je omezení zkratového proudu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana