Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
Martin Pospíšil:
Revizní technik mi tvrdí, že u pracovního stroje napájeného ze soustavy TN (TN-C-S nebo TN-S) je nutné jistit N vodič obvodů osvětlení dle 7.2.6 / ČSN EN 60204-1 ed.3
Citace normy je:
7.2.6 Světelné obvody
Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.
Podle mě je ale N vodič v soustavách TN uzemněn a potom ho není potřeba v tomto konkrétním případě obvodu osvětlení pracovního stroje jistit proti zkratu (obvod je proveden tak, že 1fázovým jističem jistím jen fázový vodič). Jedná se o nový pracovní stroj, který se bude uvádět do provozu. Vnější vlivy jsou definovány jako normální.
Miroš Jan:
Tak vodič N je uzemněn? :o
Hynek Čermák:
Co říká schéma a dokumentace výrobce stroje?
Miroš Jan:
Citace: Martin Pospíšil 05.02.2021, 16:22
Revizní technik mi tvrdí, že u pracovního stroje napájeného ze soustavy TN (TN-C-S nebo TN-S) je nutné jistit N vodič obvodů osvětlení dle 7.2.6 / ČSN EN 60204-1 ed.3
Citace normy je:
7.2.6 Světelné obvody
Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.
Podle mě je ale N vodič v soustavách TN uzemněn a potom ho není potřeba v tomto konkrétním případě obvodu osvětlení pracovního stroje jistit proti zkratu (obvod je proveden tak, že 1fázovým jističem jistím jen fázový vodič). Jedná se o nový pracovní stroj, který se bude uvádět do provozu. Vnější vlivy jsou definovány jako normální.
Doporučuji řádně prostudovat ČSN.
To co uvádíš, je špatně.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 06.02.2021, 18:05
To co uvádíš, je špatně.
Ještě bys měl uvést, proč je to špatně.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana