Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?

(1/7) > >>

Martin Pospíšil:
Revizní technik mi tvrdí, že u pracovního stroje napájeného ze soustavy TN (TN-C-S nebo TN-S) je nutné jistit N vodič obvodů osvětlení dle 7.2.6 / ČSN EN 60204-1 ed.3

Citace normy je:
7.2.6 Světelné obvody
Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.

Podle mě je ale N vodič v soustavách TN uzemněn a potom ho není potřeba v tomto konkrétním případě obvodu osvětlení pracovního stroje jistit proti zkratu (obvod je proveden tak, že 1fázovým jističem jistím jen fázový vodič). Jedná se o nový pracovní stroj, který se bude uvádět do provozu. Vnější vlivy jsou definovány jako normální.

Miroš Jan:
Tak vodič N je uzemněn? :o

Hynek Čermák:
Co říká schéma a dokumentace výrobce stroje?

Miroš Jan:
Citace: Martin Pospíšil  05.02.2021, 16:22

Revizní technik mi tvrdí, že u pracovního stroje napájeného ze soustavy TN (TN-C-S nebo TN-S) je nutné jistit N vodič obvodů osvětlení dle 7.2.6 / ČSN EN 60204-1 ed.3

Citace normy je:
7.2.6 Světelné obvody
Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.

Podle mě je ale N vodič v soustavách TN uzemněn a potom ho není potřeba v tomto konkrétním případě obvodu osvětlení pracovního stroje jistit proti zkratu (obvod je proveden tak, že 1fázovým jističem jistím jen fázový vodič). Jedná se o nový pracovní stroj, který se bude uvádět do provozu. Vnější vlivy jsou definovány jako normální.


Doporučuji řádně prostudovat ČSN.
To co uvádíš, je špatně.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan  06.02.2021, 18:05

To co uvádíš, je špatně.


Ještě bys měl uvést, proč je to špatně.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana