Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?

<< < (3/7) > >>

Rozmahel Vladimír:
Tady je zcela jistě myšleno světlo napájené z trafa...

Martin Pospíšil:
Ne, nejedná se o napájení z odděl. transformátoru (což ČSN EN 60 204-1 ed.3 připouští v kap.15)

Miroš Jan:
Tak to ovažuji za špatné řešení. (zle)

Hynek Čermák:
Pořád jsme se nedozvěděli co říká schéma a dokumentace výrobce stroje, k jaké síti je určeno připojení stroje? Většinou bývají složitější stroje dělány tak aby šly připojit jak v TN, IT, TT (tj, bez vodiče N).

Václav Třetí:
Kol. Miroš má pravdu. Jistič ve vodiči N je třeba pro ochranu tohoto vodiče v případě zkratu s fázovým vodičem jiného okruhu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana