Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
Miroš Jan:
No pokud je rozvaděč SZ konstrukčně propojen s vlastním SZ, tak je to dobře.
Pokud ten rozvaděč SZ je samostatně stojící, musí být provedeno vodivé propojení, mezi PE sběrnou a kovovou částí SZ. :)
Vodič doplňujícího pospojení, to takto na dálku prostě nedám. :-\
slower:
rozvaděč je samostatně stojící, z něho vyvedeno několik obvodu do linky (stroje). Vše je uloženo v chráničkách, takže nedokážu říct, revizák to musí propípnout.
Ještě posílám schéma zapojení, pro představu.
Miroš Jan:
Pokusím se protlačit foto.
Pouze ukázka toho, jak to dopadne, když se v tom rozvaděči SZ hrabe matlal. :(
Tak ty černé vodiče, si konečný zákazník hned odpojil a předělal, jen jsem tam přijel. >:D
slower:
pěkně uděláno, hodně místa
Teď mám otevřenou normu ČSN 61439-1 ed.2 a čtu článek 8.4.3.2.3 požadavky na ochranné vodiče, a je tu napsáno, že vodiče PEN nemusí být v ROZVADĚČI izolovány, tak teď jsem zmaten. Když nemusí být vodičem PEN izolovaný, tak proč svorka ano, a kde je ten požadavek na sběrnu PEN izolovat?
slower:
Citace: Miroš Jan 07.02.2021, 15:17
Pokusím se protlačit foto.
Ten propojovací vodič, který propojuje (PE) s (N) sběrnou je taky mezi zž vodiči a není na konci.