Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?

(1/8) > >>

slower:
Mám rozvaděč v síti TN-C, vývod z něho AYKY 3x240+120 mm2 do stroje.
Stroj má připojovací svorky N a PE. Je správné zapojit PEN vodič na svorku PE a z ní klemu do N?

Jaký průřez vodiče N? může být také N vodič ve 120? Přijde mi to logické, když PEN vodič je taky 120.

Viz. obrázek

Lukáš Rotrekl:
Brání něco tomu připojit stroj pětižilovým kabelem z napájecího rozvaděče?

Jiří Schwarz:
S ohledem na přívodní kabel to musí být "pořádný stroj",  to není na nějakou diskusi na dálku.
Chtělo by to podrobnosti o zapojení, zatížení fází, možném zatížení středního vodiče,...

Martin Kurka:
Nemá li stroj svorku (sběrnici) PEN a tím vytvořený bod rozdělení, pak přechodová skříňka, ve které je přizemněný bod rozdělení, je dobré a poměrně časté řešení. Jen nesmí bez pojistek v této skříňce dojít ke změně průřezu.
Ušetříte si souběžný vodič s kabelem, který (jelikož nejde pod stejným obalem) je podle mne špatné a drahé řešení. Chce to projektanta přívodu, který obhlédne realitu a bude počítat fyziku i koruny.
Viz
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43981.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43921.0.html

slower:
Spolu s kabelem AYKY 3x240+120 jde ještě lano CYA ZŽ 120 mm2, ten mohu použít jako přizemnění bodu rozdělení? když toto lano je připojeno na šíně PEN hl. rozvaděče?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana