Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
Jan Bocek:
Citace: Martin Kurka 05.02.2021, 01:24
Chce to projektanta přívodu, který obhlédne realitu a bude počítat fyziku i koruny.
Viz
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43981.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43921.0.html
Jen zamýšlení nad tím, že "dříve" jsme více zdůrazňovali tu fyziku a dnes zase ty peníze.
Ale obojí má být v rovnováze. Neboli optmalizace návrhu.
Ty odkazy na nedávno probírané téma jsem otevřel a opravdu je to vydatný díl dobré Příručky o přívodech ke strojům. Nějaký vydavatel by se mohl toho chopit a editovat ji.
To lano navíc CYA 120 zapojené co nejblíž k úzlu trafa a PE stroje, může sloužit také jako opatření proti EMC. Často jsme s tímto řešením zachránili neřešitelné... .
Vnější svorku stroje PE musíte propojit s kostrou stroje a místním ochranným pospojováním.
Velký Bobeš:
Citace: slower 04.02.2021, 07:14
Mám rozvaděč v síti TN-C, vývod z něho AYKY 3x240+120 mm2 do stroje.
Stroj má připojovací svorky N a PE. Je správné zapojit PEN vodič na svorku PE a z ní klemu do N?
Není vůbec zřejmé, zda přívodní svorky stroje umožňují připojit průřez AYKY 240. Nebývá to obvyklé. Dle toho pak další postup (např. přechodová skříň apod.).
Miroš Jan:
Ach jo. :(
Takhle to dopadá vždy, pokud tazatel nedodá veškeré potřebné informace. (zle)
Václav Třetí:
Připojovat stroj, který potřebuje přívod o průřezu Al 240 bez projektu je docela odvaha a myšlenka, že se PEN rozdělí na PE a N klemou jak v zásuvce také není nejlepší nápad.
slower:
Stroj je takhle připojen.