Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
Lukáš Rotrekl:
A opět dotaz na "strojaře", ale připojení stroje (rozvaděče) je koncový obvod nebo stačí 5s?
Martin Kurka:
Podle mne by bylo nejednodušší se domluvit s výrobcem stroje a přepracovat přívodní sběrnici původně určenou na PE na dvě sběrnice PEN a PE.
Přívodní N sběrnice není potřeba, protože je N vypínané a přípojný bod N je jen jeden.
Tím by se paralelní Cu PE přívod připojil přímo na trvale kostřenou PE sběrnici a zapojení by se zprůhlednilo.
Co mne ale silně zaráží je, že na velké přívodní průřezy PE a PEN vodičů prakticky absentují odvodní PE vodiče průřezů, které bych u takového stroje očekával.
Zejména spoje na kostru stroje a kostru rozvaděče. Zde něco nehraje.
Jak řemeslné provedení, tak i kladené dotazy svědčí o tom, že zde chybí profesní ruka projektanta přívodu a kritické oko revizního technika, který to bude revidovat.
Tipuji, že se někdo nechává vmanévrovat pro dobrotu na žebrotu do průšvihu.
Citace: Lukáš Rotrekl 07.02.2021, 18:21
A opět dotaz na "strojaře", ale připojení stroje (rozvaděče) je koncový obvod nebo stačí 5s?
Od stolu se to nedá určit. Záleží, co píše výrobce stroje a jak vypadá následné jištění, jestli stačí jistit proti zkratu, nebo jen přetížení, jak vypadá a jak se rozbíhá hlavní motor a jak jsou jištěny pomocné obvody. U tak velkého stroje nelze odhadnout nic. Stroj se 140A na topení technologie a pár ventilátory topení na 20A se chová úplně jinak z hlediska požadavků na doby vypnutí zkratu než stroj s 55kW kroužkovým motorem s těžkým rozběhem, nebo stroj se 75kW motorem za softstartérem, nebo stroj s 55kW motorem s normálním rozběhem, nebo stroj se 75W motorem s měničem a zpětnou rekuperací energie do sítě.
Od toho je zde projektant přívodu, aby si návod výrobce přečetl, podíval se na schemata stroje, podíval se na co se bude stroj napojovat prošel si revizi napájecí cesty, zjistil, jestli je tam dost připojovací kapacity, jak vypadá prostředí a pospojení a přizemnění a pak sedl a počítal. A že mu to nějakou fušku práci dá, to je jasné. A že je někomu líto projektantovi za tu práci a riziko zaplatit, protože když přikáže svému provoznímu elektrikáři ať to připojí, neboť je to trivka jako výměna kabelu lampičky (je to taky jen jeden kabel) tak to je často pravda také.
slower:
Že by byl koncový obvod rozvaděč stroje? Co vím, tak koncový obvod je buď zásuvka nebo elektrické zařízení, tady na vypínači není koncový obvod, když za ním mám ještě spoustu odpinacu, jističu atd
Martin Kurka:
Zrovna minulý měsíc jsem řešil stroj původně určený pro napájení ze zásuvky 16A, který v rámci úspor připojili přímo na šínovod s chráničem a s jističem 16A C v přípojnicové skříňce, (ale jistič jen na 6kA).
V tom stroji byly solenoidové ventily spínané přes relé přímo ze sítě a nikde před nimi nebyla pojistka.
Do elektroniky cívky jednoho ze solenoidů se dostala voda . Ta hromádka, co zbyla z onoho ventilu, se ani nedala nazvat slušným jménem.
Kdyby tam byl jen onen 6kA jistič asi by to byl veleprůšvih, naštěstí vypnul při zkratu i předřazený proudový chránič a asi šel ven o zlomek sekundy dříve než jistič.
Takže onen ventil a celý stroj byl typický koncový obvod.
U strojů dělá mnoho lidí chybu, že si představuje jen jeden konkrétní, nebo typický stroj a nevidí onu jejich možnou rozmanitost.
A mnoho lidí dělá osudovou chybu že nemá respekt ze zkratových proudů průmyslových rozvodů.
slower:
tak tady je to jasný, jde o distribuční rozvod, který napájí rozvaděč nad 63A, doba odpojení do 5s
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana