Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
Zdeněk Dančák:
Ještě by bylo dobré vědět, zda vychází impedanční smyčka na konci kabelu. Čím je kabel odjištěn a jaká je impedance na jeho konci? Už i s předjištěním 160A by ta 240+120 nemusela vycházet, záleží na místních podmínkách a délce kabelu.
Miroš Jan:
Tam je těch věcí špatně celá řada.
Pokud je přívodní kabel s vodičem PEN, nemá na sobě modrý proužek.
Ten vodič N, má být správně připojen až za těmi vodiči ZŽ
Na tom jističi, jsou ty měděné šíny, vyrobené samo doma. Toto někdo silně zaimprovizoval .
Na tom jističi nejsou izolované přepážky mezi jednotlivými póly.
Ty měděné šíny, nemají žádné krytí živých částí.
Není bezpečnostní tabulka pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači.
Stran nastavení parametrů toho jističe, nedokážu identifikovat , takže impedance může a nebo taky nemusí vyjít
slower:
pokusím se odpovědět na vaše dotazy: posílá obrázek
Výrobní linka (nazývám stroj) má rozvaděč o dvou polích, na obrázku je vidět vypínač SIEMENS 400A. Tato linka spolu s rozvaděčem přišla z Itálie. Takže ty šíny už tam byli. Dokumentace ke stroji ještě nepřišla. Na tento vypínač je připojen kabel v TN-C AYKY 3x240+120, který je jištěn v hlavním rozvaděči pojistkami typu PNA 2 gG 315A. Délka přívodního kabelu je cca 30m veden na kabelové lávce. Spolu s napájecím přívodem jde vodič CYA 120 mm2. Impedance smyčky je max 0,082 ohmů. Ik je 3,52kA. Měřeno zeroline 60. Připojena tak jak vidíte.
Kabel je spuštěn ze stropu po kabelové lávce.
Jak píšete, vodiče jsou seřazeny takhle:
1. CYA 120 mm2
2. Al vodič z toho kabelu
3. N vodič
4. 2 x ZŽ asi 10 nebo 16 mm2
Takže N vodič chcete dát až za ZŽ? na 4 pozici?
Prostě udělat novou sběrnici PEN (PE), která bude izolovaná od montážní desky?
Přidám modrý proužek na PEN vodič
Miroš Jan:
Jo. ;)
A co to ostatní?
slower:
a co ostatní? myslíte štítek, přepážky a krytí šín? Tak to je maličkost to se udělá.
Ty šíny, no nevím, použít orig. připojovací sadu by znamenalo asi už krátký kabel. a pak by nastal problém.
Ještě se chci zeptat na uzemnění sběrny PEN (PE) ve strojním rozvaděči. Bude stačit vodič CYA 120, která je vyvedena z hlavního rozvaděče, hlavní rozvaděč uzemněn, uzemnění připojena na PEN. V hlavním rozvaděči je jen PEN sběrna (starý rozvaděč).
A co vodič doplňujícího pospojování je třeba?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana