Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
DaliIP24:
Citace: Peter Lovacký 16.11.2020, 19:49
Tú nekrytú čokoládku máte v umývacom priestore...ak do nej napcháte ešte aj ten odcvaknutý prívod, tak ten stav veľmi nevylepšíte ;)
Podle toho co jsem pochopil např.ZDE https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=20677.0;attach=13222;image
60cm nad umyvadlem by mela byt zona 3, a ta cokolada je u stropu... ale dik za postreh
DaliIP24:
Citace: Václav Třetí 16.11.2020, 20:57
Kabel, soudím podle 50 let starého jističe, hliníkový, rozvod dvojvodičový, asi bych uvažoval o rekonstrukci elektroinstala ce. Příkon je podle dokumentace 1,5 kW, čili něco přes 6A. Není to tedy zrovna málo. Minimálně by chtělo přívod zkontrolovat, hliníkové vodiče ve svorkách dotáhnout a také zjistit, zda na tomto jističi není další odběr.
Jistice jsou asi opravdu tech 50let stare, nicmene stavel tata jako novostavbu postaveno v 88’, kabely jsou 2,5 v mědi.
Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí 16.11.2020, 20:57
Kabel, soudím podle 50 let starého jističe, hliníkový, rozvod dvojvodičový,
A kebyže som puntičkár, tak na PEN je pripojený len N a PE je odštiknutý...t akže plný počet vodičov v obvode tiež nie je ...asi by som nad kachličkami začal sekať ..
Citace: DaliIP24 16.11.2020, 22:10
60cm nad umyvadlem by mela byt zona 3, a ta cokolada je u stropu... ale dik za postreh
Neviem vaše pravidlá pre umývací priestor...u nás je ten priestor myslím že až po strop
Citace: DaliIP24 16.11.2020, 22:13
kabely jsou 2,5 v mědi.
Vymenil by som všetky tie ističe, (aj za 13 či 16A)...
Jiří Schwarz:
Citace: DaliIP24 16.11.2020, 22:10
... zona 3 ...
Zóna 3 je už historie, dnes se uvádí pouze 0, 1, 2 a "zbytek místnosti"
Zapojit dnes v koupelně něco bez proudového chrániče, ať pro to zřídíme zásuvku, nebo to upravíme a připojíme přímo, je v bezpečnosti dost radikální krok zpět!
DaliIP24:
Citace: Jiří Schwarz 16.11.2020, 22:30
Zóna 3 je už historie, dnes se uvádí pouze 0, 1, 2 a "zbytek místnosti"
Zapojit dnes v koupelně něco bez proudového chrániče, ať pro to zřídíme zásuvku, nebo to upravíme a připojíme přímo, je v bezpečnosti dost radikální krok zpět!
Dík, to dava smysl. Asi to teda vidím na elektrikáře, chrániče a rovnout ať mi zapojí ten infrazářič. Diky!