Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
DaliIP24:
Diky, záruku bych nijak neřešil u takovéhoto výrobku. Pokud možno raději ustřihnu přebytečnou šňůru než ji někde stáčet a schovávat. Jedná se o okruh na němž je připojeno jen 2x 30w osvetlení zrcadla bez vyhřívání.
Václav Třetí:
Důležitý je příkon tělesa, jištění a průřez vodičů.
DaliIP24:
Jistič je to stejný jako na světla v chodbě i v koupelně. Kabel 2,5mm2 dleka od jistice 1,5m jenom preš zeď.
Jistič na foto.
Peter Lovacký:
Citace: DaliIP24 16.11.2020, 14:36
Myslím že se nejedná o zónu 1 ani 2, na té zdi co by byl umístěn nad pračkou kromě umyvadla nic není a od hrany sprchového koutu je to 120cm.
Tú nekrytú čokoládku máte v umývacom priestore...ak do nej napcháte ešte aj ten odcvaknutý prívod, tak ten stav veľmi nevylepšíte ;)
Václav Třetí:
Kabel, soudím podle 50 let starého jističe, hliníkový, rozvod dvojvodičový, asi bych uvažoval o rekonstrukci elektroinstala ce. Příkon je podle dokumentace 1,5 kW, čili něco přes 6A. Není to tedy zrovna málo. Minimálně by chtělo přívod zkontrolovat, hliníkové vodiče ve svorkách dotáhnout a také zjistit, zda na tomto jističi není další odběr.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana