Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?

<< < (8/12) > >>

Václav Třetí:
To, co jste napsal svědčí o tom, že elektrice vůbec nerozumite. Vodič PE nelze zatěžovat žádným spotřebičem nejen kvůli funkci chrániče, ale zejména kvůli bezpečnosti!

Myslím, že jsem to napsal jednoznačně, čemu na tom nerozumíte? Pokud není k dispozici vodič N, je jediná možnost použít trafo 400/24V ... Ještě existuje možnost upravit přívod do zařízení tak, aby tam vodič N byl a zapojit osvětlení mezi L a N. 

Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí  06.10.2020, 06:23

Ještě existuje možnost upravit přívod do zařízení tak, aby tam vodič N byl a zapojit osvětlení mezi L a N. 

Pripúšťate v taký čas napr. aj možnosť preznačiť jeden z dvoch rezervných fázových vodičov v kábli  na modrý?

Václav Třetí:
Citace: Peter Lovacký  06.10.2020, 08:07

Pripúšťate v taký čas napr. aj možnosť preznačiť jeden z dvoch rezervných fázových vodičov v kábli  na modrý?


Nepřipouštím, protože tam žádný takový vodič není a nemůže být. Vrtačka s třífázovým motorem zapojená 3L + PE.  Žádný vodič nezbývá!

Karlik Chalupak:
A jak si mam vysvetlit toto tovarni zapojeni stolni trifazove vrtacky, kde je faze vyvedena z jedne privodni faze k osvetleni a N s PE je na vstupu proklemovano??

Karlik Chalupak:
Muj posledni komentar byl na Vaclava Tretiho.
Btw. i v mem pripade mam privod k vrtacce 4 zilovy (L1,L2,L3 a PE).
Do rozvadece mam privod L1,L2,L3, PE, N. Samostatny mustek pro vsechny PE vodice, samostatny N mustek pro okruh mimo chranic, N mustek za chranicem. 400V zasuvka je mimo proudovy chranic.