Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
Karlik Ch:
Moderátor: Podle toho, co uvádíte, nebudete osoba znalá s vyšší kvalifikací. Pokud to zde někdo uvede, téma uzavřeme.
V garazi mam 230V zasuvky, ktere mam za proudovym chranicem.
Zaroven tam mam zasuvku (5 kolik) 380V 400V, ktera pod chranicem neni.
Do teto zasuvky mam zapojenou stolni vrtacku s asynchronnim motorem 1kW.
Pripojeni mam pres 4 zilovy kabel (L1, L2, L3, PE).
Problem nastal, kdyz jsem si poridil digitalni odmerovani, ktere je zapojeno do 230V zasuvky (L, N, PE).
Cidlo je prisroubovane na vrtacku a vede od nej kabelaz, ktera ma plechove opleteni.
Jakmile zastrcim odmerovani do zasuvky, tak chranic vybavi.
Pokud je bud vrtacka nebo odmerovani odpojene, tak to druhe funguje.
Pomuze, kdyz 380v 400V zasuvku zapojim take za chranic?
Nebo odpojit PE u odmerovani a nechat zapojeni jen L a N?
Jiří Schwarz:
Odpojit PE je něco jako vymontovat z auta brzdu!
Rozhodně nedoporučuji podobné experimenty.
A pokud reaguje chránič, může tam být nějaká závada, která není z vašeho popisu úplně jasná.
To by chtělo prověřit zda není někde "zaměněn" vodič PE, N a PEN
David Hruda:
Odhaduji, že z vrtačky se část proudu vrací po PE.
Proč, to je potřeba zjistit na místě.
Může to být vadný motor, nebo cosi zapojeného mezi L a PE (osvětlení, kontrolka, ovládání...).
Určitě nic neodpojujte a pozvěte někoho, kdo bude schopen to najít. Nemělo by to být zas tak složité.
Karlik Chalupak:
Dela to i kdyz je vrtacka vypnuta. V ten moment je “pruchozi” pouze PE vodic, kterym je vrtacka ukostrena a vede do stejneho PE mustku, kam vede PE od zasuvky 230V. Pokud pripojim uzemneni od DRO na kostru vrtacky, tak chranic vybavi. Zasuvka DRO je za proudovym chranicem (L, N) a PE je spolecne se zasuvkou 400V.
Karlik Chalupak:
A vrtackou to neni neb jsem zkousel pripojit uzemneni DRO ke stolni brusce (zasuvka 400V) a chranic taktez vybavil.