Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
Karlik Chalupak:
Citace: ACEOF ACES 03.10.2020, 20:55
Kam je nyní zapojený PE vodič?
Vsechno je nyni jiz spravne. Spatne byl jen vodic PE zasuvkoveho okruhu garaze, ktery byl zapojen na privodni N mustek v rozvadeci. Vsechny ostatni okruhy jsou tak, jak maji byt. Nechapu, jak to mohli prehlednout..
ACEOF ACES:
Citace: Karlik Chalupak 03.10.2020, 21:45
Vsechno je nyni jiz spravne...
Kam je nyní zapojený PE vodič?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Karlik Chalupak 03.10.2020, 21:45
vodic PE zasuvkoveho okruhu garaze, ktery byl zapojen na privodni N mustek v rozvadeci.
To mě pořád nepřipadá jako úplně špatně. Teda jako příčina.
Já, když si nejsem jistý, tak si to nakreslím. Hned je to líp vidět.
Karlik Chalupak:
Citace: ACEOF ACES 03.10.2020, 21:49
Kam je nyní zapojený PE vodič?
Do jedineho (hlavniho) PE mustku v rozvadeci.
Václav Třetí:
Citace: Karlik Chalupak 03.10.2020, 21:45
Špatně byl jen vodič PE zásuvkového okruhu garáže, který byl zapojen na přívodní N můstek v rozvaděči.
Je otázka, o jakou síť se jedná.
Pokud jde o u nás běžnou síť TN-C-S, je to sice formálně špatně, protože je PE připojeno na můstek pro N, ale elektricky by to nemělo dělat potíže, protože můstky PE a N v přívodu před chráničem jsou oba spojeny přímo s přívodním PEN a vykazují stejný potenciál.
Problém by nastal u sítě TT, kde můstek N je spojen se středním (nulovým) vodičem sítě a můstek PE s místním uzemněním. V tomto případě je rozdíl potenciálů možný a docela běžný, skoro jistý.
K činnosti chrániče: základním prvkem chrániče je diferenciální transformátor, kterým prochází všechny pracovní vodiče. Ty lze zatěžovat pracovním proudem libovolným způsobem a vektorový součet proudů bude vždy nulový. Tento stav bude porušen tehdy, pokud proud začne unikat do vodiče PE nebo přímo do země u spotřebičů s dobrým vlastním spojením se zemí (např. s kovovým vodovodním potrubím - boiler, domácí vodárna nebo s plynovým potrubím - plynový sporák s elektrickou výbavou) případně též do samotného člověka.
Citace: Jan Franěk 03.10.2020, 21:03
Stále se nemohu zbavit dojmu, že by to měl projít ještě revizák.
Plně souhlasím, jenže důkladný, nikoliv ten, který už tam byl. Pokud tazatel něco nepřehlédl a nebo se nejedná o síť TT, tak tam možná ještě něco není úplně tak, jak má být.
P.S. Používejte háčky a čárky, ty do českého textu patří! Text se lépe čte a předejde se nedorozumněním vzniklým záměnou významu slov. Citaci z vašeho příspěvku jsem doplnil diakritikou, můžete porovnat.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana