Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 31.05.2020, 18:36 »

Koukal jsem, že poslední dobou někteří elektrikáři nenechávají v rozvaděči vůbec žádnou rezervu, co se týče délky vodiče. Hned jak vstoupí do rozvaděče, stočí je do příslušné svorkovnice nebo na jistič a hotovo. Pokud bych ho chtěl posunout o 5cm vedle, není šance. Typicky PE vodiče mají jen malý oblouček, aby se otočily zpět nahoru do svorkovnice. Na škole do nás tloukli, že rezerva musí být a div člověk nedostal po papuli, když to udělal bez.
Jak to děláte vy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.06.2020, 07:45 »

Na to je zákon, a to Murphyho.
Ať je rezerva jakkoli dlouhá, v případě potřeby vždy chybí centimetr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.06.2020, 09:29 »

rozvaděč jako takový by měl být certifikovaným výrobkem. Tak jaké posouvání? Pokud bude někdo doplňovat, musí opět zcertifikovat, neboť se pak okamžitě stává dalším výrobcem. Osobně jsem přesvědčený o tom, že žádné rezervy nejsou potřeba. rozvaděče se smotanými nesmyslnými rezervami jsou také pěkně hnusné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.06.2020, 09:49 »

Doby, kdy se na vodičích motaly péra přes rukojeť šroubováku jsou nenávratně pryč. I když jsem to ještě celkem nedávno viděl na jednom panelu na učňáku.

Vnitřní vydrátování rozvaděče rezervy nevyžaduje, ano to není "pěkné". Pokud se má provést změna, vydrátuje se postižený vývod znovu.

Vnější spoje se zapojují s mírnou rezervou, aby vodič nepružil a nepůsobil na svorku tahem. Takový půloblouček nebo jak bych to nazval. Důležité je to u vodičů PE.

Proto je i dobré si dopředu rozmyslet, kde bude ve skříni co a neřešit to "přidáváním" okruhů tak, jak se tvoří v instalaci (projekt).

rozvaděč jako takový by měl být certifikovaným výrobkem.
Kromě úplného krytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 01.06.2020, 11:28 »

Při pravidelné revizi jsem otevřel rozvaděč ve velkokuchyni (asi 111 ks FI)a většina kabelů byla krátkých, montéři je nadpojovali když uváděli rozvaděč do provozu.Byl to nový objekt, žádné přesouvání rozvaděče! No hnus!! I větší kabely 5x16 nadpojované čokoládkami... .!

Dále před léty jeden kolega šetřil kabel pro sebe ,  tahali se přívody pro motory (asi 20ks)
a všechny kabely střihal prý přesně-bez rezervy!!
jak to dopadlo?? U každého motoru se musela dávat ACIDURKA protože všechny kabely byli krátké!! zle
Tak nějak....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.06.2020, 12:40 »

To nie je otázka rezervy. Rezerva znamená, že niekto natiahne dostatočne dlhý kábel a zapojí sa tak aby nebolo treba riešiť navíjanie na skrutkovač poprípade robiť  poprípade  esíčka a stihne žily na mieru. Zapojí sa priamo správne naformované. Rezervy nie sú nutné. Ak niekto ureže kábel a nadpája to je murárovi a nie elektrikárovi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.06.2020, 13:26 »

Veľkosť zbytočnej rezervy je nepriamo úmerná sebavedomiu elektrikára Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 01.06.2020, 13:56 »

Veľkosť zbytočnej rezervy je nepriamo úmerná sebavedomiu elektrikára Úsměv

Ano, i tak se to dá říci  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.06.2020, 14:13 »

Zoberme si typicky pripad : starsi objekt, TN-C, napr dedinsky kulturak. Papiere davno kdesi stratene vratane projektu. Pride uvedomely starosta a poziada o zvysenie bezpecnosti, necha vymenit 3 fazovu 4-polovu zasuvku za 5-polovu, pridat chranic a vymenit stare istice. Posun pozicie isticov a vradenie chranica si vyziadaju aj ine dlzky vodicov, casto moze chybat par cm. Tu sa uplatni vyhoda rezervy voci do zdanlivo perfektne vyzerajucemu rozvadzacu. V novej instalacii to samozrejme riesia radove svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.06.2020, 14:53 »

Aj tu to vyrieši DIN lišta ako na ističe tak aj na radové svorky . Starší objekt ,  kultúráku je určite z pred roku 89 ,  lebo akcie Z už potom neboli a kultúraky sa prestali stavať a je samozrejme v hlinníku  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.06.2020, 07:54 »

Není rozvaděč jako rozvaděč. V plasťáčku se každý cm navíc projeví.OCEP se dá "kulturně" zapojit s rezervou i dnes.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 