Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?

<< < (4/6) > >>

Jan Franěk:
Citace: Velký Bobeš  20.02.2020, 16:41

Jaký smysl má dnes (kdy může být 4 vodič nebo 5 vodič),  argumentovat názvy dle již 24 let neplatné normy, navíc když se tehdy používal ve 3f rozvodu pouze 4 vodič?  :(


Já bych se na instalace vys..l a začal se opět věnovat strojům. Tam se pokud vím PEN nepoužíval nikdy. Tedy žádný nulovací vodič.

Citace: Jan Bocek  20.02.2020, 16:33

Původní dotaz je ignorován a rozjeli jsme diskusi úplně jiným směrem.
Asi je snadnější diskutovat o nulovém vodiči, než o přeznačování vodičů
v kabelech.


Domnívám se že by si měl tazatel nejprve pročíst normu a pak vložit doplňující informace, spolu s položením konkrétních upřesňujících dotazů. Zatím jsem na svůj požadavek upřesnění nedostal žádnou odpověď. Do upřesnění se můžeme bavit pouze ve všeobecné a teoretické rovině.
Možná rovnou řekněme že vodič N je brán jako pracovní.   ;)

František Janeček:
Rád se nechám poučit nač se používá vodič N u strojů, když k motorům se připojuje mimo vodičů L1-L3 pouze PE a ovládání je přes oddělovací transformátor.

Hynek Havliš:
Citace: František Janeček  20.02.2020, 20:07

Rád se nechám poučit nač se používá vodič N u strojů, když k motorům se připojuje mimo vodičů L1-L3 pouze PE a ovládání je přes oddělovací transformátor.

Chce to trochu nadhledu. Je spousta strojních zařízení, která neobsahují pouze (a)synchronní 3f motory a nemají ovládačku přes oddělovací transformátor. Ozvěte se a můžete se stavit na návštěvu;)

Martin Kurka:
Citace: Jan Bocek  20.02.2020, 13:55

K původnímu dotazu.
EN 60204-1 v článku 13.1.2 Vodiče různých obvodů
povoluje použitím různých obvodů o různých napěťových úrovních
za předpokladů použití kabelu s isolaci 4 kV

A protože jsou ony motory v jednom kabelu na jedné obvodové hladině 400/230V nebo 1x230V, stačí běžná izolace pro 400V hladinu.
Jestli budete mít hejno jednofázových motorů (například ventilátorová stěna pro řízené zónové chlazení velkoplošných plastových výlisků),  nebude vám stačit průřezově jediný N vodič pro všechny jednofázové ventilátorky.  Budete muset ke každému ventilátorku tahat černý pár vodičů.

Podle mne N vodiče pro spotřebiče mimo rozvaděč jsou na stroji pracovními vodiči - pokud N vodič nepotřebujete ve stroji odlišit kvůli dalšímu rozbočování, pak podle mne nemusí být světle modré.
Mnohdy je N na strojích předepsaně vypínaný a to je jeho modrost za vypínačem či stykačem na diskuzi. Uvědomte si, že nejen v řídících obvodech platí, že náhodný zkrat na kostru nesmí způsobit neočekávaný rozběh směřující k nebezpečnému pohybu. Toto riziko se odstraní spínáním N ke každému motoru. Konekonců každý stykač má 3póly, použijete 2. U svorkovnice v motorové připojovací skříni na stroji je při prohoření po vniknutí vody dost velký rozdíl, jestli jsou na svorkovnici vedle sebe všechny živé všech motorů, nebo jestli jsou živé proložené spínaným N. V prvním případě prohořené svorky, nebo drátěný chlup z chybně nalisované dutinky způsobí zapnutí sousedního motoru, který být zapnutý neměl. A může svým neočekávaným během způsobit úraz. V druhém případě to vyrazí jistič a odhalí závadu.

Jinak ve stroji vodič PEN být smí, ale musí začínat v průchodce do stroje a končit hned na přívodní svorkovnici na svorce (nebo dvojsvorce) PEN, ze které jdou hned  dva vodiče ven - na PE a N svorky či sběrnice. Takže dvojsvorka PEN je bodem rozdělení.

A co se týče názvosloví N vodiče, na toto téma zde běžela diskuse, myslím že z ní vyplynulo, že název střední vodič se už používá jen u DC silových rozvodů (M vodič),  v AC obvodech že se vrátilo z názvu střední k názvu nulový vodič (N vodič).
Ochrana nulováním už není s jejím zánikem zanikl i nulovací vodič i nulák.

Já abych předešel nedorazuměním radši i v textu mluvím o vodiči N. A ve schematu na to jsou kromě písmenek i normované značky. (Mnemotechnika - N je pracovní, chlapsky maká, tak mu koukají z poklopce koule...)




Jan Franěk:
Citace: Martin Kurka  20.02.2020, 23:50


Podle mne N vodiče pro spotřebiče mimo rozvaděč jsou na stroji pracovními vodiči - pokud N vodič nepotřebujete ve stroji odlišit kvůli dalšímu rozbočování, pak podle mne nemusí být světle modré.


U pracovních vodičů, tedy včetně N, stačí písmenné nebo číselné značení, v případě vícežilových kabelů.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana