Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?

<< < (3/6) > >>

Michal K1:
Ta horní část je relativně v pořádku a odpovídá nové normě (až na nějaké drobnosti, které se dají jednoduše vyřešit).
Zřejmě se předchozí firmě nechtěl řešit nový svod, tak vyměnili jen vedení svodu a hotovo.

Lukáš Rotrekl:
Délka svodu 10m? s= 0,04 (ki) * 1 (kc) 10 / 1 (km) pro vzduch tj. 40cm pro vzduch a 80cm pro pevný materiál, když doplníte druhej svod bude kc 0,66, tj. cca 53cm a to jsme jen na kraji střechy. Fakt to bude OK?

Peter Lovacký:
Citace: Michal K1  24.01.2020, 08:50

Oslovil nás zákazník se zdánlivou banální opravou hromosvodu - přidání jednoho svodu (výsledek RZ).

Ja si myslím že nová norma nie je nato aby sa podľa nej robili opravy ale aby sa podľa nej urobila ochrana na vyššej úrovni a to ako celok i s HOP i s SPD.
Netvrdím že sa s takou polorekonštruk ciou ochrana pred bleskom kus nevylepší, len si myslím že sa to tak nemá správne robiť

Jan Hájek:
Citace: PetoL  27.01.2020, 07:50

Ja si myslím že nová norma nie je nato aby sa podľa nej robili opravy ale aby sa podľa nej urobila ochrana na vyššej úrovni a to ako celok i s HOP i s SPD.
Netvrdím že sa s takou polorekonštruk ciou ochrana pred bleskom kus nevylepší, len si myslím že sa to tak nemá správne robiť

No, ono kdyby to bylo podle ČSN 34 1390, tak by se to od požadavků pro LPL III podle ČSN EN 62305 zas tak moc nelišilo.


Níže je přednáška od Dalibora Šalanského o výpočtu dostatečné vzdálenosti (pozor, je to podle první edice ČSN EN 62305, tedy mohou se lišit čísla odstavců).

Peter Lovacký:
Citace: Jan Hájek  27.01.2020, 08:13

No, ono kdyby to bylo podle ČSN 34 1390, tak by se to od požadavků pro LPL III podle ČSN EN 62305 zas tak moc nelišilo.


Hej, zhruba tak som to mal na mysli jak ste napísal
Počítam že sa ten dom postavil keď ešte 62305 nebola a projekt bol podľa 1390.
Ja si len myslím, že keď sa dačo nezrobilo podľa 1390 správne už vtedy tak že je správny postup to podľa starej normy opraviť ešte aj dnes. A možno že aj keď to bude kus menej bezpečné, ale bude to spravené dobre podľa starej 1390, tak sa to dá uznať za dostatočnú ochranu aj dneska
Si len myslím že nie je furt dobre prerábať všetko len preto bo nové je dnes lepšie. Hlavne keď aj toto nové už bude "zajtra" staré

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana