Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?

<< < (2/6) > >>

Michal K1:
A co tedy jeden nový svod (klasika, nikoli HVI) a ještě propojení se sousedním domem?

V případě, že se propojí dvě soustavy na dvou domech, musí se uvažovat i obvod obou domů, nikoli jen jednoho...?

Lukáš Rotrekl:
Neizolovanou soustavu dodatečně asi těžko vytvoříte. Takže "s". Myslím, že ta poznámka v normě o typické vzdálenosti svodů vás bude zajímat asi tak ze všeho nejmíň.

Michal K1:
Citace: Lukáš Rotrekl  26.01.2020, 10:57

Neizolovanou soustavu dodatečně asi těžko vytvoříte. Takže "s". Myslím, že ta poznámka v normě o typické vzdálenosti svodů vás bude zajímat asi tak ze všeho nejmíň.

Teď asi úplně nerozumím. Neizolovaná soustava tam momentálně je, ale je tam pouze jeden svod.

Jan Alin:
Citace: Lukáš Rotrekl  26.01.2020, 10:57

Neizolovanou soustavu dodatečně asi těžko vytvoříte. Takže "s". Myslím, že ta poznámka v normě o typické vzdálenosti svodů vás bude zajímat asi tak ze všeho nejmíň.


Šlo by tuhle myšlenku trochu rozvést?

Lukáš Rotrekl:
Vzhledem k tomu, že děláte analýzu rizika, tak zřejmě plánujete upravit hromosvod do souladu s aktuální normou. Zde jsou dvě zásadní možnosti, jak to provést. Udělat neizolovanou soustavu - tedy spojit vše se vším tam kde by mohlo dojít k přeskokům, nebezpečnému jiskření, zavlečení bleskového proudu, nasazení svodičů T1, ...... Na stávající stavbě si to dost dobře neumím představit.
Nebo druhou variantu jímací soustavu odizolovat od všeho, tak aby k přeskokům nemohlo dojít. Dodržení "s",  izolované vodiče, oddálené jímače nebo celkové oddálená jímací soustava...

Zakomponování částí jímací/svodové soustavy sousedních objektů je imho dost ošemetná věc, pokud na ni nebude se sousedem uvedeno do života věcné břemeno i s tím, že budou zachovány parametry.