Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
Michal K1:
Jako projektantský elév bych potřeboval radu od zkušenějších kolegů. Oslovil nás zákazník se zdánlivou banální opravou hromosvodu - přidání jednoho svodu (výsledek RZ). To se jistě nedá rozporovat, jeden svod na celý dům je opravdu málo.
Půdorys domu je 10 x 14 M výška cca 10 m (přízemí a dvě patra). Po analýze rizik vychází jako LPL III. Když se na to podívám s ohledem na normy, tak by ten dům měl mít alespoň 3 svody. Bohužel jediná možnost je udělat svody do vnitrobloku, protože na ulici nejsou vyvedeny žádné základové zemniče. Ve vnitrobloku je zahrada, tam se dá v případě potřeby zakopat zemnící pásek.
Tady ale nastává problém s rozmístěním svodů. V podstatě jsou tady jenom dvě místa, kam by se další svody daly přidat, cca 2 m od sebe. Má smysl dělat svody např. 2 m od sebe nebo by bylo lepší udělat jeden svod nový a namísto druhého svodu pospojit soustavu se sousedním domem (pokud by to povolili)?
Bohužel mám zatím zkušenosti jenom s novostavbami, kde je situace mnohem jednodušší, a člověk si rozmístění zemnící pásky jak potřebuje a tento problém s etam nevyskytuje :)
Jan Hájek:
Jednou z variant je redukovat počet jímačů a svodů za pomoci izolovaných svodů.
Bude to nejjednodušší řešení.
Tady se můžete mrknout jak to vypadá v reálu: Příručka referenční stavby
A na Elektrika.TV je nahrané celé školení:
Další podklady zde: Vodič HVI®
Michal K1:
Jestli to dobře chápu, tak by to znamenalo předělat i horní část hromosvodu? Momentálně je tam částečně hřebenová a částečně mřížová soustava, které by až na nějaké drobnosti vyhovovala, takže do té by nebylo nutné vůbec zasahovat.
Michal K1:
Citace: Michal K1 24.01.2020, 11:47
Jestli to dobře chápu, tak by to znamenalo předělat i horní část hromosvodu? Momentálně je tam částečně hřebenová a částečně mřížová soustava, které by až na nějaké drobnosti vyhovovala, takže do té by nebylo nutné vůbec zasahovat.
Ještě mi tam vypadalo, že by se ta horní část, co je na střeše musela předělat podle dostatečné vzdálenosti s...? (Tak jako je to na těch obrázcích v příručce) nebo by tam mohla zůstat klasická mřížová soustava?
Jan Hájek:
Ano, vzdálenost s musí být dodržena i nahoře.