Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?

<< < (4/6) > >>

Jan Hájek:
Tady ještě porovnání ve výpočtu dostatečné vzdálenosti mezi ČSN 34 1390 a ČSN EN 62305.

Michal K1:
Citace: PetoL  27.01.2020, 07:50

Ja si myslím že nová norma nie je nato aby sa podľa nej robili opravy ale aby sa podľa nej urobila ochrana na vyššej úrovni a to ako celok i s HOP i s SPD.
Netvrdím že sa s takou polorekonštruk ciou ochrana pred bleskom kus nevylepší, len si myslím že sa to tak nemá správne robiť


Zásadní problém je v tom, že ten dům má jen jeden svod. Toto řešení by nevyhovělo ani s minulou normou.
Bohužel se teď nemohu podívat, dle jaké normy byl ten hromosvod vyhotoven, ale jak zde bylo řečeno, ten rozdíl mezi starou a novou v tomto není tak markantní, proto může ta horní část odpovídat i současné normě.

Michal K1:
Citace: Lukáš Rotrekl  26.01.2020, 12:49

Délka svodu 10m? s= 0,04 (ki) * 1 (kc) 10 / 1 (km) pro vzduch tj. 40cm pro vzduch a 80cm pro pevný materiál, když doplníte druhej svod bude kc 0,66, tj. cca 53cm a to jsme jen na kraji střechy. Fakt to bude OK?


Mně to pro dva svody vychází 0,2 pro vzduch a 0,4 zeď. Je možné, že mi to navrhuje pouze dva svody? Počítám dle software z KníŠky. Při LPL III by to snad mělo být 4 svody, pokud se nepletu (na každých započatých 15 m obvodu).

Jan Hájek:
Citace: Michal K1  27.01.2020, 09:33

(na každých započatých 15 m obvodu).

Proč do toho pletete obvod objektu?

Michal K1:
Citace: Jan Hájek  27.01.2020, 09:34

Proč do toho pletete obvod objektu?

objektu = střechy

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana