Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
Jan Hájek:
Tady ještě porovnání ve výpočtu dostatečné vzdálenosti mezi ČSN 34 1390 a ČSN EN 62305.
Michal K1:
Citace: PetoL 27.01.2020, 07:50
Ja si myslím že nová norma nie je nato aby sa podľa nej robili opravy ale aby sa podľa nej urobila ochrana na vyššej úrovni a to ako celok i s HOP i s SPD.
Netvrdím že sa s takou polorekonštruk ciou ochrana pred bleskom kus nevylepší, len si myslím že sa to tak nemá správne robiť
Zásadní problém je v tom, že ten dům má jen jeden svod. Toto řešení by nevyhovělo ani s minulou normou.
Bohužel se teď nemohu podívat, dle jaké normy byl ten hromosvod vyhotoven, ale jak zde bylo řečeno, ten rozdíl mezi starou a novou v tomto není tak markantní, proto může ta horní část odpovídat i současné normě.
Michal K1:
Citace: Lukáš Rotrekl 26.01.2020, 12:49
Délka svodu 10m? s= 0,04 (ki) * 1 (kc) 10 / 1 (km) pro vzduch tj. 40cm pro vzduch a 80cm pro pevný materiál, když doplníte druhej svod bude kc 0,66, tj. cca 53cm a to jsme jen na kraji střechy. Fakt to bude OK?
Mně to pro dva svody vychází 0,2 pro vzduch a 0,4 zeď. Je možné, že mi to navrhuje pouze dva svody? Počítám dle software z KníŠky. Při LPL III by to snad mělo být 4 svody, pokud se nepletu (na každých započatých 15 m obvodu).
Jan Hájek:
Citace: Michal K1 27.01.2020, 09:33
(na každých započatých 15 m obvodu).
Proč do toho pletete obvod objektu?
Michal K1:
Citace: Jan Hájek 27.01.2020, 09:34
Proč do toho pletete obvod objektu?
objektu = střechy
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana