Dotaz pro fajnšmekry:
Jaká je koordinační vzdálenost mezi svodičem B či B+C a jističi?
Něco mě říká, že onen "centimetr" propojovací lišty mezi je málo s ohledem na odraz vlny.

Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  02.01.2020, 20:01

Dotaz pro fajnšmekry:
Jaká je koordinační vzdálenost mezi svodičem B či B+C a jističi?
Něco mě říká, že onen "centimetr" propojovací lišty mezi je málo s ohledem na odraz vlny.

Což o to, daleko větší brajgl udělá úbytek napětí na impedanci v jističi, takže se může stát, že to bude jako kdyby tam žádný svodič nebyl.
Jističe k SPD nebrat.

Milan Hudec:
Citace: Jan Hájek  02.01.2020, 20:45

Což o to, daleko větší brajgl udělá úbytek napětí na impedanci v jističi, takže se může stát, že to bude jako kdyby tam žádný svodič nebyl.
Jističe k SPD nebrat.

Ne...
Myslím svodič a hned vedle jistič.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Hájek  02.01.2020, 20:45

...
Jističe k SPD nebrat.

Předjištění SPD jističem jsem se snažil napadnout. Ani slova jako "vražda ochrany" nezabrala.
Kolik má asi indukčnost taková cívka v jističi?
Měřil to někdo?
Nebo mám posbírat co seženu a změřit?

Hynek Havliš:
Citace: Jiří Schwarz  02.01.2020, 21:58

Předjištění SPD jističem jsem se snažil napadnout.

Souhlas. Ale jak se pak stavíte k názorům pp. Kurky, Láryše a Ondry v tomto vlákně:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42357.0.html
kde tvrdí, že válcové pojistky v instalaci pro laiky nemají co dělat?
Důsledně pro SPD v civilní výstavbě používáte systémy pojistek s nezáměnnými patronami a vymezovacími kroužky?