Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?

(1/7) > >>

Jiří Kobos:

Přívod z elektroměrovéh o rozvaděče z venkovního prostoru pro rozvaděč v objektu RD má přep. ochranu.
Jak je to ovšem s kabely, které vedou z venkovního prostoru do domu - např. světlo nebo zásuvka na terase nebo na cestě k RD, čerpadlo studna, klimatizace, VZT, žaluzie ...
Musí mít tyto kabely na vstupu do domu ochranu proti přepětí 1.typ? Jestli ano, tak jak to provádíte v praxi?

Jan Hájek:
Pokud jimi může být zavlečen bleskový proud, tak musí být chráněny SPD typ 1.
Typicky se nasazuje na výstupy k bráně, zahradnímu domku/garáži, osvětlení zahrady, napájení studny atd.
Pokud se jedná o zásuvky na stěně, či světla co jsou v ochranném prostoru jímací soustavy, tak ty postačí pouze SPD typ 2.
Nejvíce se na vývody používá DEHNshield,  protože je kompaktní a obsahuje jiskřiště.
https://www.dehn.cz/cs/2136/42828/Familie-html/42828/DEHNshield.html

Pavel Horský:
............ a nebo se jištění pro tyto okruhy osadí mezi hlavní vypínač a kombisvodič T1+T2.

Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský  29.12.2019, 11:29

............ a nebo se jištění pro tyto okruhy osadí mezi hlavní vypínač a kombisvodič T1+T2.

Pavle já nepochopila... :)

Pavel Horský:
No prostě jističe těchto okruhů zapojíš do rozvaděče před svodič, stejně jako napájecí kabel rozvaděče. Jde nám přece o eliminaci zavedení bleskového výboje a přepětí do objektu. Pak vše co vstupuje do objektu mohu ochránit buď samostatně v místě každého vstupu do objektu, což by bylo poněkud nákladné, ale nejúčinnější a nebo to všechno prsknu před kombisvodič do rozvaděče tak jak popisuji a neměl by být problém.

Nezdá se ti to?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana