Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský 11.10.2019, 11:11
Vždy jde o to, abych si nezatáhl nebezpečí do domu.
No práve, ak to vonku neošetríte tak si toto nebezpečenstvo do domu zatiahnete tak či tak a začnete ho ošetrovať až niekde vnútri, ale to už môže byť neskoro. A hlavne keď si veľa ľudí dáva zvodič 1 až do rozvádzača dakde až v strede domu :(
Vlastne je to jedno kde ten kábel ide z domu vonku, keď je to už mimo ochranný priestor bleskozvodu. Tam už to treba začať riešiť, teda v nechránenom priestore. Aspoň tak chápem ochranu pred bleskom
Jiří Mudra:
Citace: PetoL 11.10.2019, 11:46
No práve, ak to vonku neošetríte tak si toto nebezpečenstvo do domu zatiahnete tak či tak a začnete ho ošetrovať až niekde vnútri, ale to už môže byť neskoro. A hlavne keď si veľa ľudí dáva zvodič 1 až do rozvádzača dakde až v strede domu :(
Vlastne je to jedno kde ten kábel ide z domu vonku, keď je to už mimo ochranný priestor bleskozvodu. Tam už to treba začať riešiť, teda v nechránenom priestore. Aspoň tak chápem ochranu pred bleskom
Počítáte i s vlivem indukce? Nejlepší je chránit veškeré vstupy do domu na rozhraní, tedy "hned na zdi s prostupem". Čím dále od prostupu, tím více je potřeba dávat pozor na souběhy a kříený již jinak chráněných částí.
Pavel Horský:
Citace: Jiří Mudra 11.10.2019, 11:53
Čím dále od prostupu, tím více je potřeba dávat pozor na souběhy a kříený již jinak chráněných částí.
Přesně tak.
Neustále hučím do montérů, aby si dávali pozor na oblíbené svazky kabelů, právě kvůli přímému souběhu již chráněných a nechráněných rozvodů.
Vše je o tom, jakým způsobem se budeme chovat při samotné instalaci kabelových rozvodů. Chce to vždy přemýšlet a to spoustu našich kolegů zřejmě pekelně bolí.
A když už rozvody ošetří jak mají, vše pak špatně zapojí v samotném rozvaděči. To je pak na zabití a investor vždy kouká jak vrána, když mu řeknu, že mu instalatéři svým počínáním zdegradovali ochranu za 10 000,-Kč.
No.....jak říká moje dcerka....když má někdo místo mozku zmuchlané tepláky, není mu pak již pomoci.
Peter Lovacký:
Citace: Jiří Mudra 11.10.2019, 11:53
Počítáte i s vlivem indukce? Nejlepší je chránit veškeré vstupy do domu na rozhraní, tedy "hned na zdi s prostupem".
Samozrejme :), si prečítajte, som o tom písal včera večer že keď mám na stavbe možnosť, tak kábel pripojím na zvodič hneď po vstupe do domu :)
Presne tak jak píšete, a aj preto sa pýtam JánaP kdeže to má od tej krabice s uzemnením prívod do domu
Jan P:
Jak se tedy chrání vedení od hdo do rozvaděče?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana