Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?

<< < (6/7) > >>

Jan Hájek:
Svodičem bleskových proudů. Většinou se to řeší tak, že se instaluje čtyřpólový svodič např. DEHNshield TNS a na , ,přebytečný, ,  pól se připojí vodič HDO.

Jan P:
I když je přívod TNC, lze použít TNS svodič? Rozdíl je pouze v pólech?


Ty 4 póly uvnitř svodiče jsou vždy od sebe odděleny (i při "likvidaci přepětí")? Nevznikne při ev. přepětí problém, že ten kabel pro blokování je malého průřezu?

Jan Hájek:
Citace: Jan P  13.10.2019, 19:17

I když je přívod TNC, lze použít TNS svodič? Rozdíl je pouze v pólech?

TNC jsou tři jiskřiště proti zemi a TNS čtyři, takže je to v pohodě.
Citace: Jan P  13.10.2019, 19:17

Nevznikne při ev. přepětí problém, že ten kabel pro blokování je malého průřezu?

Vodič HDO je připojen nepřímo takže se srovná napětí a proud poteče do sítě po fázích a zemi.

Jan P:
Ještě když bych chtěl být detailista - od hdo vedou 2 vodiče pro 2 blokování. Reálně asi nevím o nikom, kdo by měl oddělený bojler od topení, ale ....

Jde i tohle řešit?

Jan Hájek:
V tom případě bych dal DEHNshield TNC a DEHNshield 2P TN.
DEHNshield TN a TNC

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana