Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
Jan Hájek:
Svodičem bleskových proudů. Většinou se to řeší tak, že se instaluje čtyřpólový svodič např. DEHNshield TNS a na , ,přebytečný, , pól se připojí vodič HDO.
Jan P:
I když je přívod TNC, lze použít TNS svodič? Rozdíl je pouze v pólech?
Ty 4 póly uvnitř svodiče jsou vždy od sebe odděleny (i při "likvidaci přepětí")? Nevznikne při ev. přepětí problém, že ten kabel pro blokování je malého průřezu?
Jan Hájek:
Citace: Jan P 13.10.2019, 19:17
I když je přívod TNC, lze použít TNS svodič? Rozdíl je pouze v pólech?
TNC jsou tři jiskřiště proti zemi a TNS čtyři, takže je to v pohodě.
Citace: Jan P 13.10.2019, 19:17
Nevznikne při ev. přepětí problém, že ten kabel pro blokování je malého průřezu?
Vodič HDO je připojen nepřímo takže se srovná napětí a proud poteče do sítě po fázích a zemi.
Jan P:
Ještě když bych chtěl být detailista - od hdo vedou 2 vodiče pro 2 blokování. Reálně asi nevím o nikom, kdo by měl oddělený bojler od topení, ale ....
Jde i tohle řešit?
Jan Hájek:
V tom případě bych dal DEHNshield TNC a DEHNshield 2P TN.
DEHNshield TN a TNC
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana