Opravdu nezemnit anténní stožár?

<< < (10/12) > >>

Jan P:
Omlouvám se, všechny pojmy neznám.

"krabicí uzemnění" jsem myslel krabici na fasádě, do které je vyvedený FeZn pásek ze základů. Do této krabice je na svorkovnici zž vodiči připojen rozvaděč, pospojení a tento vodič nahoru na střechu.

Je to něco takového, jako na odkazu níže, pouze to má pozici pro připojení pásku 30x4
https://elektrika.cz/obr/070413_elbec_x3.jpg

Peter Lovacký:
Jjjj, vy máte Hopku zvonka na fasáde? :)

Jan P:
Ano. Rozvaděč je hned přes zeď - ani ne metr drátu.

Peter Lovacký:
Chápem. Drôty pospájania sa ale normálne pripájajú priamo na Hopku.
Keď v takom dome dakedy pribudne potreba ďalšieho pospájania, to sa potom ide cez rozvádzač a cez stenu vonku na tú Hopku?  ::)
Jjj, asi nie, to potom ale predpokladám že máte v rozvádzači ďalšiu Hopku.
Nepripadá vám toto riešenie dajaké čudné?

Jan P:
Netvrdím, že je to ok. Kdybych byl uvnitř přesvědčen, že to už leší být nemůže, pravděpodobně bych byl "spal klidným spánkem",  že vše je super.

Jenže tak to asi není, tak jsem velmi rád za správnou informaci, na základě které se mohu lépe rozhodnout, resp. mohu nechat situaci řešit.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana