Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?

<< < (3/8) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec  17.08.2019, 12:33

Beru zpět, to je tak hnusný, že se měřák lekne a uteče za roh (zle) (zle) (zle)


Hnusný? Nazval bych to standardem.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan  17.08.2019, 12:16


Ano i ne.
Jednak neznám MP, popiš přesný typ.



Metrel 3102, mám ho taky. Mimochodem, typ je na snímku.

slower:
a jaké jsou běžné hodnoty?

a proč v mém případě je tak velký odpor? co jsem udělal špatně?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: slower  18.08.2019, 09:22

a jaké jsou běžné hodnoty?
a proč v mém případě je tak velký odpor? co jsem udělal špatně?


Buďte v klidu, >999M je celkem běžná hodnota. Setkávám se s tím často.

slower:
Konečně rozumná odpověď, jsem rád, že moje první měření bylo správné, přiznám se, že jsem nečekal tak velký izolační stav.

Prosím v čem si mám dát pozor (při měření izolačního stavu instalace),  abych nepoškodil připojené zařízení nebo aby nebyl výsledek měření ovlivněn?

V rozvaděči bych měl odpojit propojku mezi PE a N (pokud je) vypnout všechny jističe, odpojit všechno zařízení ze zásuvek...

A co dál? co mám dělat, když zařízení je připojeno pouze pevně přes svorky?