Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
Jan Alin:
Tak jsem neodolal a v rámci ometení prachu z přístrojů doma jsem vše vypnul a změřil izolační stav jednotlivých vývodů a pak i společně při vypnutém hlavním jističi. Ani jednou jsem se nedostal pod 100Mohm a to je ta instalace fakt dost stará. Já bych u nové instalace hledal který obvod mě těch 30Mohm dělá.
Václav Třetí:
Pokud je to nově udělané, může to být vlhkost po zednických pracech. Mám zkušenost, že se to upraví podle teploty a vlhkosti vzduchu za týden až měsíc.
Jan Alin:
Citace: Václav Třetí 23.04.2023, 17:15
Pokud je to nově udělané, může to být vlhkost po zednických pracech. Mám zkušenost, že se to upraví podle teploty a vlhkosti vzduchu za týden až měsíc.
Ano to je pravda, nepředpokládám že měření proběhlo ihned po dokončení zednických prací, tam izolační stav může klesnout i víc.
Jirka Š. Svejkovský:
Mě to trochu kazí zamaštěná krabice nad sporákem. Těch míst se může najít dost.
Václav Třetí:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.04.2023, 12:57
Mě to trochu kazí zamaštěná krabice nad sporákem. Těch míst se může najít dost.
To známe velice dobře, zejména pokud se sejde ztuchlá mastnota ze smažení a zkondenzovaná vlhkost na jaře v chalupě, která se přes zimu nepoužívala. Před několika léty jsem řešil problém v takovém objektu. Půlka sporákového spínače po zapnutí jističe vyletěla ze zdi. Majitelé se divili, jaký atentát na ně připravilo zimní období. Ze zbytků spínací části bylo patrné, že kyselá mastnota ze smažení zdegradovala bakelit natolik, že se stal vodivým a exploze vzniklá výbojem vyrvala nejenom šroubky víčka, ale i uchycení strojku, který se rozpadl.
P.S. Kolegy, kteří dávají sporákový spínač nad sporák bych řezal jak malé kluky. Ten patří vždy vedle, aby se dal ovládat také v případě, že je třeba ho použít při vaření. Důležité kvůli zmenšení vlivu nečistot z vaření a u elektronicky řízených sporáků jako pojistka při selhání elektroniky.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana