Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?

(1/8) > >>

slower:
Dle normy měřím instalaci do 500V zkušebním napětím 500V, výsledek izolačního odporu by měl být nejméně 1MΩ.

Všechny spotřebiče, které měli pohyblivý přívod (přes zásuvku) jsem odpojil ze zásuvky. Můj byt 5 let po rekonstrukci. Některé okruhy ještě v TN-C. Ostatní v TN-C-S přes chránič.
Mám multifunkční přístroj a izolační stav jsem měřil v rozvaděči. Naměřil jsem na 1 okruhu odpor >999MΩ. Vlastně všechny okruhy mají stejný izolační stav.

Může být tak velký izolační odpor nebo jsem špatně měřil?

Jednu sondu jsem dal na PE můstek a druhou na jistič (šroubek pro L daného kruhu).
Potom jsem měřil mezi PE můstkem a N můstkem.
Takže jsem měřil všechny pracovní vodiče proti PE vodičům.

Je můj výsledek správný?


Martin Novák:
Mezi PE mustkem a N mustkem rozhodne nekonecny odpor byt nesmi. Takze neco je s vasim merenim urcite spatne

Milan Hudec:
Šak není nekonečný, jen MP více nedá.

slower:
zasílám fotografie pro názornou ukázku

měřil jsem světelný okruh fázového vodiče mezi PE

slower:
další foto

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana