Autor Téma: Jaký je přesný význam parametru "jmenovité napětí" u generátoru AC?  (Přečteno 3806 krát)
Artur Linhart
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 15.04.2019, 11:49 »

Mám otázky ohledně přiblížení významu parametru jmenovitého napětí u třífázového generátoru s permanentními magnety (zamýšlený pro vertikální větrnou elektrárnu) vzhledem k jeho dalšímu použití:

1. Generátor uvádí jako jmenovité napětí (rated voltage) 48V AC.
Znamená tato hodnota, že vždy z generátoru poleze napětí menší než 50V AC, tedy že bude zachována podmínka, že produkuje pouze napětí pod hranicí ELV?

2. V návaznosti na předchozí otázku se nabízí, zdali při domácím vytváření/sestavování takového zařízení, používající takový generátor (elektrárny) je nutno, aby to dělala či výsledek revidovala osoba s vyhláškou 50 či nikoliv (pro napětí menší než ELV by to snad jestli dobře chápu zapotřebí být nemělo),  potažmo

3. Zdali by případná takováto doma sestavená větrná elektrárna mohla být někomu legálně prodána (popř. i včetně nějakého odpovídajícího regulátoru, dávajícího napětí nejvýše 50V DC - např. 48V DC - také externě nakoupeného).

4. Pokud jsou výše uvedená zařízení (generátor, regulátor) nakoupena mimo EU, je pro jejich provoz či další prodej nutno mít nějaký atest z naší zkušebny?

5. Změní se výše uvedené odpovědi v případě, že by šlo o generátor se jmenovitým napětím 24V AC nebo dokonce 12V AC ? (regulátor opět s výstupním napětím pro baterii menším než 50V DC)

6. Jaké proudy lze očekávat, že z takového generátoru 48V AC polezou, pokud má jmenovitý výkon např. 2 kW?

7. Souvisí odpověď na otázku 6 s bezpečností takového zařízení a jak široce? (Dá se očekávat, že by měla být dostatečně tlustá a dostatečně izolovaná kabeláž, apod.)

Díky předem za jakékoli přiblížení či i odkazy na literaturu, platnou praxi či legislativu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.04.2019, 20:54 »

Ujm jak už z názvu vyplývá, je pojmenování pro napěťovou řadu zařízení.
48V alternátor nebude mít problém dodávat přes 50V, klidně až 60V, na což je konstruován i regulátor jako na špičkové napětí.
Co si doma vytvoříte, za to jste právně zodpovědný až do zbavení svéprávnosti, čili jste-li přesvědčen o správnosti svého počínání, můžete se stát konstruktérem, se všemi právními povinnostmi důsledky.
Když vytvoříte výrobek, který následně prodáte, musíte splnit legislativní požadavky pro uvedení na trh a začne to výkresovou dokumentací, zkušebnou...

Jinak znalost 102/2001 Sb, 22/1997 Sb, 90/2016 Sb je jen špička ledovce a dovolím si pochybovat o rentabilitě čínských komponent po započtení nákladů na evropskou homologaci, pokud to nebude masová výroba.
Zaměřujete se na elektroinstala ci, ale u větrníku vás může vyšplouchnout naměřená hlučnost, takže nejprve začnete atestací hnacího soustrojí a pak řešte generátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Artur Linhart
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.05.2019, 15:25 »

Ujm jak už z názvu vyplývá, je pojmenování pro napěťovou řadu zařízení.
48V alternátor nebude mít problém dodávat přes 50V, klidně až 60V, na což je konstruován i regulátor jako na špičkové napětí.
Co si doma vytvoříte, za to jste právně zodpovědný až do zbavení svéprávnosti, čili jste-li přesvědčen o správnosti svého počínání, můžete se stát konstruktérem, se všemi právními povinnostmi důsledky.
Když vytvoříte výrobek, který následně prodáte, musíte splnit legislativní požadavky pro uvedení na trh a začne to výkresovou dokumentací, zkušebnou...

Jinak znalost 102/2001 Sb, 22/1997 Sb, 90/2016 Sb je jen špička ledovce a dovolím si pochybovat o rentabilitě čínských komponent po započtení nákladů na evropskou homologaci, pokud to nebude masová výroba.
Zaměřujete se na elektroinstala ci, ale u větrníku vás může vyšplouchnout naměřená hlučnost, takže nejprve začnete atestací hnacího soustrojí a pak řešte generátor.

Moc díky za informace. myslím, že u vertikálních větrníků jako savonius nebo průtažný rotor apod. je s hlučností mnohem menší problém, než u obvyklých horizontálních vrtulí, ale přirozeně hlučnost určitě je téma, kterým se zabývat.

Pokud se týká generátorů vyráběných v EU (na bázi permanentních magnetů, nejlépe nějaké "hodněpólové",  aby byly nutné co nejmenší otáčky),  neměl jsem příliš štěstí, pokud se týká nalezení nějakých výrobců, kteří by takové věci nabízeli - určitě jich musí být hodně, jen jsou nějak hůře k nalezení. Pokud o nějakých víte, určitě uvítám, pokud mne postrčíte :-).

Ono právě i ta hlučnosti souvisí s tím hnacím a hlavně převodovým  soustrojím, které ale zase souvisí s potřebnými otáčkami a to je zase vázáno na konkrétní charakteristik y použitých generátorů, proto mi přijde že je dobré mít nějaký konkrétní generátor a od jeho parametrů se pak odpíchnout pro konkrétní konstruování těch dalších mechanických součástí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.