Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
Jan Franěk:
Citace: Miroš Jan 07.09.2018, 10:39
No jo, ale pokud to je jistič před elektroměrem, je třeba doplatit rozdíl v proudové hodnotě jisitče. :D
Jasně, ale....
Mohu tlačit "babetu" v každém větším kopečku, nebo si koupím silnější stroj a pohodlně se povezu. Je to o prioritách. Tedy buď budu stále řešit padání jističů a složitě řešit způsob abych tomu předešel, nebo to vyřeším jednou pro vždy. Taky se může stát, že postupným zkoušením a problémy okolo utratíte nakonec více peněz, než je doplatek za jistič. O čase ani nemluvím.
Michal Ivanov:
Citace: Miroš Jan 07.09.2018, 10:39
No jo, ale pokud to je jistič před elektroměrem, je třeba doplatit rozdíl v proudové hodnotě jisitče. :D
To je jasný, ale nebude se muset lítat k rozvaděči. Těch pár "kaček" za to stojí. Pokud je to majitel těch dvou obchodů, tak zvedne trochu nájem a prachy se mu vrátí :D (dance)
Úplně vidím, jak to bude při silnější vichřici padat třeba na 5x. To už aby si někdo vzal službu u rozvaděče :D
Fuk Tomáš:
Vaši jistotu, že to 25A jistič spraví, vám závidím. Vůbec tu nepadla informace, o jaké množství IT techniky se jedná.
Jan Alin:
Pokud je tam počítačů víc, tak bude problém. Z vlastní zkušenosti vím, že jistič 16A s char. B dokáže deset běžných kancelářských počítačů po výpadku elektřiny a při následném současném startu klidně vybavit. Deset zásuvek na vývod je dle normy, takže nic co by něčemu odporovalo. Řešili jsme to snížením počtu zásuvek na vývod, místa v rozvaděči bylo dost a paradoxně i spousta volných nevyužitých rezerv, stačilo po chodbě natáhnout pár metrů kabelu jako nové přívody, od té doby je klid.
Modul, snižující proudový ráz při zapnutí, za rozumnou cenu by se ovšem hodil i v mnoha jiných případech, např. LED osvětlení.
Miroslav Revús:
A co tak skusit prejst na valcove poistky PV10x38 v poistkovom odpinaci?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana