Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?

(1/6) > >>

Josef Cabrnoch:

Na jistič 3x16A (char. B) jsou připojené dvě prodejny.
Jedna, ta problémová, je zaměřena na prodej IT.
Při výpadku elektrické energie dochází díky velkému množství spínaných zdrojů k výpadkům hlavího jističe.
Zásuvkové okruhy v oné prodejně jsou jištěny jističi 16A (char. B).
Je nějaká možnost, jak aplikovat nějakou formu "softstartu",  nebo by stačilo jen zásuvkové okruhy odjistit slabšími jističi?

Vít Rotrekl:
Kdyz ty zasuvkove okruhy odjistite slabsimi jistici, tak budou padat ony.
Proc je proboha pro prodejnu hl jistic jen 3x 16A? Spise bych doporucoval navyseni hl. Jistice na 3x 25A. A pravdepodobne bude po problemu.

Josef Cabrnoch:
Takže pokud mi nám jde jen o to, aby vypadly jističe v lokálním rozvaděči a nikoliv hlavní, tak by toto bylo vhodné řešení? Jaké jističe byste doporučil? Bude vše OK při použití 10A?

ACEOF ACES:
Podle mého názoru je potřeba omezit počáteční proud, aby nevypadával hlavní jistič. Lze udělat jednoduchý "softstart",  ale nebude zrovna levný, ani na provoz.
Např.:

L - relé - PEN/N
L - sp.kontakt relé - cívka stykače - PEN/N

L1 -> kontakt1 stykače -> L1
L2 -> kontakt2 stykače -> L2
L3 -> kontakt3 stykače -> L3

,  paralelně ke každému kontaktu stykače připojit odpor asi 4,7ohmů/100W.

Jan Franěk:
Nejlevnější = zapínat zdroje postupně

Nejrozumnější = výměna/navíšení hl. jističe

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana