Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
Milan Hudec:
Ten návod je úžasný.
Přímé připojení na síť je co?
Jan Franěk:
V domech a bytech co jsem byl, nikdo uvedené vypínače v praxi nepoužívá. Jediný kdo je kdy využil jsem byl já, když jsem jim připojoval nový sporák, nebo desku. K tomu mi bohatě stačil i ten jistič v rozvaděči.
Má to samozřejmě i více důvodů. Jedním je i to že každým vypnutím se nuluje čas na displeji spotřebiče a nikoho nebaví to stále nastavovat.
A jistič vyhoví požadavku na vypnutí, včetně vzdálenosti kontaktů. Požadavek na vypínač chápu a trvám na něm třeba u kuchyní v restauracích a podobně. Zde je k rozvaděči většinou příliš daleko, přes noho překážek a vždy se najde někdo, kdo vám to může bezpečně v místě vypnout. Tady je to pro mne jasný a pochopitelný argument. (norm)
Maroš Klein:
Citace: Milan Hudec 05.06.2018, 10:53
Ten návod je úžasný.
Přímé připojení na síť je co?
Z pohľadu výrobcu sporáka je to koniec pevne uloženého vývodu v inštalácii ukončený v zodpovedajúcom vypínači, a spĺňajúci požadované parametre na prístupné bezpečné pripojenie, obsluhu a plne funkčnú prevádzku jeho spotrebiča.
Výrobca chce svoj výrobok rovnako dobre predať do bytu s AYKY 4x4 a 3xE27 16A, ako aj do novej inštalácie, a v podstate jediné čo vlastne žiada je spôsob jeho pripojenia na koniec tohto vývodu „v stene“.
V tomto návode nevidím nejaký vážny dôvod na pitvu jednoduchého pripojenia sporáka, dokonca mi príde ako jeden z tých lepších, hlavne ten úvod. ;)
Inak aj na tomto príklade je dobre vidieť, že inštalácia a spotrebič síce musia byť spolu kompatibilné, ale každý na základe svojich vlastných pravidiel bezpečnej prevádzky a ochrany pred úrazom.
Výrobcovi sporáka teoreticky nemá prekážať ani prívod z rozvádzača CYKY4x16 odistený nožovými poistkami 50A, pretože jeho sporák si z neho vezme iba to čo potrebuje.
Maroš Klein:
Citace: Jan Franěk 05.06.2018, 13:17
V domech a bytech co jsem byl, nikdo uvedené vypínače v praxi nepoužívá.
...každým vypnutím se nuluje čas na displeji spotřebiče a nikoho nebaví to stále nastavovat.
A jistič vyhoví požadavku na vypnutí, včetně vzdálenosti kontaktů.
Ak vám toto stačí? :)
P. Franěk, určite poznáte rozdiel medzi odpojením vývodu v pevnej inštalácii a odpojením spotrebiča k inštalácii pripojeného. Ten rozdiel tu je, a normy naň aj myslia.
To, že ste sa jedno z požadovaných odpojení rozhodol na základe školení a reality vynechávať síce nemusí byť v prevádzke priamo nebezpečné, ale na nejaké dôvodné príčiny, napríklad obídením návodu, sa to pri prípadnom vyšetrovaní v budúcnosti hodiť môže.
Je to samozrejme váš prístup k rizikám, ja nepochybujem že pri ňom aj ostanete, ale je len dobre, že už súhlasíte s nepripájaním cykyny priamo do spotrebičov.
Ako tu už raz spomenul p. Kosmák, normy vznikajú a menia sa na základe skúseností z praxe, a tie skúsenosti určite neboli získané na súťaži „miss vypínač“.
P.S.: Pri súčasnom prístupe k odpájaniu pevne pripojených spotrebičov bude úspech, ak na trhu ostane aspoň to čo je. :D
Citace: Jan Franěk 05.06.2018, 13:17
Požadavek na vypínač chápu a trvám na něm třeba u kuchyní v restauracích a podobně. Zde je k rozvaděči většinou příliš daleko, přes noho překážek a vždy se najde někdo, kdo vám to může bezpečně v místě vypnout. Tady je to pro mne jasný a pochopitelný argument. (norm)
Toto hodnotenie rizík preháňať laika do rozvádzača, a poučenej osobe ponechať možnosť vypnutia z miesta obsluhy, ja osobne nepovažujem za práve "šťastný spôsob leta".
Milan Hudec:
Citace: Maroš Klein 06.06.2018, 07:03
Z pohľadu výrobcu sporáka je to koniec pevne uloženého vývodu v inštalácii ukončený v zodpovedajúcom vypínači, a spĺňajúci požadované parametre na prístupné bezpečné pripojenie, obsluhu a plne funkčnú prevádzku jeho spotrebiča.
Výrobca chce svoj výrobok rovnako dobre predať do bytu s AYKY 4x4 a 3xE27 16A, ako aj do novej inštalácie, a v podstate jediné čo vlastne žiada je spôsob jeho pripojenia na koniec tohto vývodu „v stene“.
V tomto návode nevidím nejaký vážny dôvod na pitvu jednoduchého pripojenia sporáka, dokonca mi príde ako jeden z tých lepších, hlavne ten úvod. ;)
Inak aj na tomto príklade je dobre vidieť, že inštalácia a spotrebič síce musia byť spolu kompatibilné, ale každý na základe svojich vlastných pravidiel bezpečnej prevádzky a ochrany pred úrazom.
Výrobcovi sporáka teoreticky nemá prekážať ani prívod z rozvádzača CYKY4x16 odistený nožovými poistkami 50A, pretože jeho sporák si z neho vezme iba to čo potrebuje.
Co to je z pohledu výrobce netuším.
Z mého pohledu má ona věta význam jako např.sukničkář odmítající ženy.
Loví asi jen Skoty (dance)