Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?

<< < (42/51) > >>

Petr Liskar:
Citace: Maroš Klein  16.05.2018, 20:42

Aký máte prosím vás dôvod na účelové vyťahovanie jednotlivých častí príspevku z kontextu?

a) bo je zbytek seno.
b) jsem líný to celé kopírovat.
c) moře je velice rozbouřené.
Nehodící se škrtněte.

Citace: Maroš Klein  16.05.2018, 20:42

A chránič dokáže reagovať na unikajúce prúdy aj v inštalácii. Je to jeho úplne normálna vlastnosť.

Zkusím to ještě jednou:
Ano, chránič reaguje na unikající proud (paralela: jistič reaguje na nadproud).
Ne, chránič nedokáže velikost tohoto proudu omezit (paralela: jistič nedokáže velikost nadproudu omezit).
Je to jeho vlastnost (paralela: je to jeho vlastnost).
Jasné?

Omezení proudu při testování narůstajícím IΔn dělá ten měřící přístroj, ne chránič.
Jasné?

Maroš Klein:
Keď už toľko kopete do otvorených dverí, tak hneď vedľa sú ďalšie s označením „Technické normy“.
Ráčte vstúpiť.

Na vaše otázky samozrejme rád odpoviem, najlepšie bude rovno v ich vlastnom štýle.



Citace: Zdenek Hejčl  16.05.2018, 22:15

A co hromnička, jako dokonalá ochrana před bleskem?

Existuje.
Stojí v oknách domov kam ešte neudrelo, a až do času kým tam nešvajcne bude jej dokonalosť platná. ;)


Citace: Juraj Rojko  16.05.2018, 22:49

Zcela zásadní. Dokonce uvažuji o založení "Společnosti pro statistickou polemiku okolo neurčité "ochrany" pro diskusi o článcích norem".
Prečo nie?
Aj „Na stojáka“ je fajn spoločnosť jedincov presvedčených o jej zásadnom význame. 8)

Citace: Petr Liskar  17.05.2018, 01:19

Jasné?
R=U/I
Vďaka. :)


A teraz vážne.
Rešpektujte prosím vás aspoň svoje vlastné osvedčenia ktoré ste získali práve na základe preskúšania z príslušnej legislatívy a technických predpisov.
V čase a na miestach kde ich využívate sú pre vás plne záväzné, nakoľko predpokladám ,  že ďalšie z iných zdrojov nemáte.
A ak ich máte platné, pokúste sa ich využiť na odbornom fóre v diskusii o skutočnom význame doplnkovej ochrany chráničom v pevnej inštalácii,  a za normálnych podmienok.

František Šohajda:
Citace

Už vám niekedy pri teste chránič nevypol?
Mne dosť často, hlavne pri prvom meraní. Personál netestuje, a ja som tam raz za 3 roky.

Mě se to stalo i v nerozbalených chráničích které 4 roky byly odloženy- nezapojeny!

Při používání moderních přístrojů třeba s regulací pohonu (myčky,pračky) jsou chrániče AC, už i A nepoužitelné. Při testu a revizi jsou OK, stejnosměrná složka v síti je zahltí a pak nevypnou ! ;D ;D  Pak  jsou takové proudové chrániče jen na parádu a krásu v rozvaděči! :o

Maroš Klein:
Citace: František Šohajda  17.05.2018, 07:00

Mě se to stalo i v nerozbalených chráničích které 4 roky byly odloženy- nezapojeny!

Při používání moderních přístrojů třeba s regulací pohonu (myčky,pračky) jsou chrániče AC, už i A nepoužitelné. Při testu a revizi jsou OK, stejnosměrná složka v síti je zahltí a pak nevypnou ! ;D ;D  Pak  jsou takové proudové chrániče jen na parádu a krásu v rozvaděči! :o

Súhlasím, v princípe to sedí.

Môžete sem prosím vložiť odkaz na predpis alebo normu, ktorá iné ako AC typy pre domácnosti vyžaduje?
Rád by som si pozrel tie podmienky ich nasadenia podrobnejšie.

Miroš Jan:
Kolik jsi namontoval chráničů, a kolik jsi jich změřil?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana