Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
Jan Franěk:
Pokud se jedná o přívod z pojistek, do elekroměrového rozvaděče a ten bude dobře uspůsoben pro dvě odběrná místa, nebude 3F kabel jako přívodní žádným problémem. Je tak provedeno mnoho bytových i vícegeneračníc h domů.
Ale jak už upozornili ostatní kolegové. Jistič levné řady v 6kA, nepatří k elektroměru jako hlavní. Je to porušení PP a předpoklad hraničící s jistotou je ten, že technik distributora odejde bez pověšení hodin.
František Šohajda:
Citace: Zdenek Hejčl 16.10.2017, 22:05
Ano potvrzuji, 6 kA nezaplombují.
Ovšem jistič tam byl dávno před tím, než jsem musel rozplombovat a nevšiml si...
Ale byl to jeden z těch lepších, zavolal byl jsem poblíž, takže výměna a bez problému. :)
To je první , na co se technik při dojezdu podívá....10kA ...jinak končí a jede na svačinu... ;D
Mají to i v interních předpisech distribuce.
Radim Strycharski:
Instalaci předloženou tazatelem bych kladně nezrevidoval. Kabel z HDS je buď HDV, které končí na nějaké čtyřsvorkové přípojnici, odkud začínají odbočky k jednotlivým elektroměrům, nebo to bude už z HDS odbočka k elektroměru, v tom případě ale pouze k jednomu. Takže buď jeden kabel s názvem HDV se dvěma řádnými odbočkami k elektroměrům nebo dva kabely z HDS coby dvě odbočky k elektroměru. Tazatelova instalace je kočkopes, který není ani HDV, ani odbočka k elektroměru. Už vidím, jak někdo v budoucnu bude manipulovat s tím můstkem PEN a tak si předtím vypne jistič před elektroměrem a potom přeruší vodič PEN k sousedovi, který bude zapnutý svým jističem před elektroměrem ve svém vlastním zaplombovaném krytu.
J Lhava:
Řešíte 6 kA, ale nad tím, jaký průřez bude mít N/PE vůči fázovým vodičům, se nepozastavil nikdo?
Radim Strycharski:
Citace: Jan Hlavatý. 17.10.2017, 12:10
Řešíte 6 kA, ale nad tím, jaký průřez bude mít N/PE vůči fázovým vodičům, se nepozastavil nikdo?
Kde je problém? Je tam kabel CYKY-J 4x10 s různými fázemi.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana