Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.10.2017, 08:08
Na kabel neřeknou nejspíš nic. Budou ale protestovat proti tomu 6kA jističi před elektroměrem.
Zde je uvedená norma EN 60898-1 a magické číslo 6000 A.
PP říkají něco o jiném číslu....
V jiném případě byl jistič ABB OT80F3 a na něm uvedeno Icm=1,4 kA a Icw=1 kA
Přívodní kabel CYKY 4x16
A při plombování vznikl problém. V revizní zprávě bylo uvedeno Ip jističe 13 kA
ale na jističi takové číslo nebylo.....
Máte zkušeností s tím, když na HV není uvedeno to magické číslo 10 kA, jak technici při plombování postupují?
Miroš Jan:
Několik let zpátky, se mi to přihodilo. Technik od ČEZu, nezaplomboval. :(
Vít Rotrekl:
Neni 10kA jistic - neni elektromer ani plomby
Jan Bocek:
V průmyslu se jističe ABB typu OT80F3 běžně osazují.
Proud Ip musíte ale hledat v katalogu, na jističi nic takového nenajdu
a hodnoty Icm a Icw jsou mi i při revizi k ničemu. Nepátral jsem, zdá je
výrobce povinen údaj Ip na jističích uvádět....
Poučení: od té doby, kdy mi technik nedal elměr a nezablomboval, tak již nikdy jsem nenapsal RZ na které by nebyl čitelný údaj Ip. Já vím, přípojka 80A se nedělá každý den. Ale je nutné co je v projektu a hlídat, co tam montéři instaluji. Prostě nevytvářet problémy ....
Prostě má tam být minimálně 10 kA a proud s indexy nikoho nezajímá.
Citace: Vít Rotrekl 16.10.2017, 18:25
Neni 10kA jistic - neni elektromer ani plomby
....a máš problémy. Ty jako revizní technik to musíš znát a hlídat. Jedno přehlédnutí a máš to všechno na triku.
Zdenek Hejčl:
Ano potvrzuji, 6 kA nezaplombují.
Ovšem jistič tam byl dávno před tím, než jsem musel rozplombovat a nevšiml si...
Ale byl to jeden z těch lepších, zavolal byl jsem poblíž, takže výměna a bez problému. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana