Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?

<< < (7/7)

Milan Hudec:
Citace: Jan Hlavatý.  18.10.2017, 11:35

2 jednofázové přívody = minimální průřez N/PEN 2x 6mm2 Cu
2x6 = 12 mm2, což je více, jak 10 mm2 v přívodním kabelu.
Platí-li tento požadavek pro jednotlivý vodič, platí nutně analogicky i pro přívodní kabel.
Stejně jako to požaduje již výše citovaná ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Podle mě táhnout dva jednofázové přívody 4 žilovým kabelem je špatně.
Kdyby ve společném kabelu byla 2x (fáze+N/PEN) tak budiž.

Nicméně rovněž neopomíjejme požadavek, že pokud jsou v jednom kabelu dva různé obvody (což evidentně jsou),  pak musí být odděleny pomocí dvojité nebo zesílené izolace. To pak ale znamená, že by musel být použit kabel se zkušebním napětím na 4 kV, což CYKY dost často není (musel by to být 1-CYKY)

Další související otázka, která mne napadá - ten kabel bude mít na začátku společný vypínací prvek, kterým budu mít možnost vypnout kabel od napětí? Pokud ne, tak to taky není úplně košer, což?

Když se chce tak se chce (dance)
Ono pro znalého problematiky není problém napadnout v zásadě jakékoli řešení.
Osobně by mne lákalo něco udělat s tím čtvrtým, nevyužitým vodičem :)

ACEOF ACES:
Otázka v úvodním příspěvku:
Citace: Jiri Velich  15.10.2017, 21:56

...
Co na to muže říct ČEZ?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana