Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?

<< < (6/7) > >>

J Lhava:
Tak samozřejmě, můžeme se bavit o tom, jestli zde PEN bude nebo nebude vytížen, anebo o tom, že ČSN požadují pro střední vodič stejný průřez jako vodič fázový (a mám-li dva samostatné fázové, mám k nim mít i dva adekvátní střední).

ACEOF ACES:
Podle vašeho názoru, by měl ČEZ s tímto provedením problém?
Citace: ACEOF ACES  17.10.2017, 15:07

Kdyby elektroměrový rozvaděč splňoval připojovací podmínky distributora a kabel CYKY4x10 by byl správně uložený a ukončený svorkovnicí, z které by byla připojena jednotlivá měřící místa v tom elektroměrovém rozvaděči, kde by mohl být problém?

J Lhava:
Citace

9.    ELEKTROMĚROVÉ rozvaděče – PŘÍMÉ ZAPOJENÍ
9.2. Průřezy vodičů
Pro fázové přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu, přičemž vodiče musí mít takový průřez, aby byly předřazeným jistícím prvkem jištěny proti přetížení i zkratu.
Ovládací vodiče tarifu, stykače a spínacího prvku musí mít průřez 1,5 mm2 Cu.
Střední vodič (N) zapojený mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN (N) nebo přípojnicí PEN (N) musí mít průřez minimálně 6 mm2 Cu.
Ochranné propojení elektroměrů se svorkovnicí PEN (PE) není vyžadováno.
2 jednofázové přívody = minimální průřez N/PEN 2x 6mm2 Cu
2x6 = 12 mm2, což je více, jak 10 mm2 v přívodním kabelu.
Platí-li tento požadavek pro jednotlivý vodič,  platí nutně analogicky i pro přívodní kabel.
Stejně jako to požaduje již výše citovaná ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Podle mě táhnout dva jednofázové přívody 4 žilovým kabelem je špatně.
Kdyby ve společném kabelu byla 2x (fáze+N/PEN) tak budiž.

Nicméně rovněž neopomíjejme požadavek, že pokud jsou v jednom kabelu dva různé obvody (což evidentně jsou),  pak musí být odděleny pomocí dvojité nebo zesílené izolace. To pak ale znamená,  že by musel být použit kabel se zkušebním napětím na 4 kV, což CYKY dost často není (musel by to být 1-CYKY)

Další související otázka, která mne napadá - ten kabel bude mít na začátku společný vypínací prvek, kterým budu mít možnost vypnout kabel od napětí? Pokud ne, tak to taky není úplně košer, což?

David Hruda:
Pár ER s více než jedním odběrným místem (včetně jednorázových odběrů) jsem viděl, ale žádný z nich neměl pro každý hlavní jistič extra kabel.

ACEOF ACES:
Citace: Jan Hlavatý.  18.10.2017, 11:35

2 jednofázové přívody = minimální průřez N/PEN 2x 6mm2 Cu
2x6 = 12 mm2, což je více, jak 10 mm2 v přívodním kabelu.
Platí-li tento požadavek pro jednotlivý vodič, platí nutně analogicky i pro přívodní kabel.
Stejně jako to požaduje již výše citovaná ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
...

Nevidím důvod k násobení minimálního průřezu počtem přívodů, podle mého názoru je požadavek na minimální průřez 6mm2 Cu v tomto případě splněný, průřez vodičů v kabelu je 10mm2 Cu.
Citace: Jan Hlavatý.  18.10.2017, 11:35

...
Nicméně rovněž neopomíjejme požadavek, že pokud jsou v jednom kabelu dva různé obvody (což evidentně jsou),  pak musí být odděleny pomocí dvojité nebo zesílené izolace. To pak ale znamená, že by musel být použit kabel se zkušebním napětím na 4 kV, což CYKY dost často není (musel by to být 1-CYKY)
...

Jestli se nepletu, venkovní přívod (včetně měření) je v kategorii přepětí 6kV, popravdě nevím co si o tom mám myslet?
Citace: Jan Hlavatý.  18.10.2017, 11:35

...
Další související otázka, která mne napadá - ten kabel bude mít na začátku společný vypínací prvek, kterým budu mít možnost vypnout kabel od napětí? Pokud ne, tak to taky není úplně košer, což?

Tento kabel bývá připojený na pojistky v HDS, jak je to zde v tomto případě to nevím.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana