Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
Jiri Velich:
Jedná se rozvaděč na dva elektroměry pro zahrádky.
Zákazník natáhnul kabel 4x10 z HDS a ze sousedem si zaplatili kabel na půl, s tím, že jednu fázi použijí k němu (černý vodič).
Oba majitelé budou mít jednofázové elektroměry.
Já na tom nevidím nic špatného.
Co na to muže říct ČEZ?
Milan Hudec:
Legislativní stránka věci bude zahrnovat diskuzi o neúplném počtu vodičů obvodu, přičemž předjímám výsledek 50/50, dále o povinném třífázovém přípoji byť využitém v režimu 1L.
Nicméně ohýbalista vodičů se skutečně vyznamenal (zle).
PEN mohl být při použití lepšejšího můstku veden průběžně (zle)
Ještě jsem si všiml Noark 6000kA....... :'(
Takže za mne naopak katastrofa.
Jirka Š. Svejkovský:
Na kabel neřeknou nejspíš nic. Budou ale protestovat proti tomu 6kA jističi před elektroměrem.
František Šohajda:
A co říká revizní zpráva? :o
Jiří_Hrubý:
Je-li to rozvaděč pro dva elektroměry, není to zásadní problém.
Pojal bych to jako 3f přívod a dvě 3f odbočky. Zachovat 3f a nevyužité vodiče ukončit v RSA.
Ta mudlanice dole nevypadá důvěryhodně a již zmíněný jistič už vůbec ne.
Navíc bych zvažoval 3x16, rozdíl v platbě už není takový.