J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2017, 09:45 » |
|
Je to poměrně jednoduché:
- EN 50575 zavádí jednotné značení všech kabelů napříč všemi výrobci; výrobci mají povinnost každý kabel označit třídou reakce na oheň Fca až Aca (a to buď přímo na kabelu nebo na obalu)
- u tříd reakce na oheň Dca až Bca je navíc povinná doplňková klasifikace s / d / a (nemůže tak existovat např. kabel Dca, ale musí být označen např. Dca,s3,d2,a3; mimochodem klasifikace "a" platí už roky na Slovensku)
- jednotlivé kabely jednotlivých výrobců tak jednoduše půjdou porovnat mezi sebou (např. jeden výrobce bude mít Dca,s3,d2,a3 druhý výrobce Dca,s2,d2,a3 tak je hned jasné, že ten s "s2" je lepší, neb při požáru "méně kouří")
- dále se zjednodušuje rozlišování, zdali je kabel odolný proti šíření plamene či není; všechny kabely třídy reakce na oheň Eca a výše tento požadavek musí splňovat, viz EN 50575, Tabulka 1; jakého výrobce si pak zhotovitel zvolí už může být na něm
- pouze kabely třídy reakce na oheň Fca nemusí splňovat žádné požadavky (což bude ten největší brak)
- tedy i obyčejné CYKY tudíž musí mít nějakou klasifikaci, nejspíše Eca, ty lepší Dca,sx,dx,ax; pokud Vám někdo bude nabízet CYKY Fca hned víte, že byste od toho měl dát ruce pryč
- čili v projektu mi stačí napsat, že se mají použít "kabely třídy reakce na oheň Eca" a je tím řečeno X dalších požadavků, které vyplývají z EN 50575
|