Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #18 kdy: 07.02.2007, 11:12 »

Vzpomínám si, že v 70-letech se za 1.vstupní dveře budovy umisťoval tzv. rozvaděč CO (civilní obrana). Byl plechový s visacím zámkem a obsahoval pouze litinový vypínač. Tím zámkem a umístěním do domu byl znesnadněn vandalismus (který tehdy zas až tak nebyl rozšířen).
Hasiči (tenkrát požárníci) v případě potřeby zámek prostě urazili sekerkou.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 07.02.2007, 12:11 »

Nemyslí se v té vyhlášce náhodou stavba jako staveniště? Ptal jsem na toto několika reviznéch techniků a odborníků a říkali, že to nikdy neviděli a stavbu považují jako staveniště  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #20 kdy: 07.02.2007, 12:28 »

Některé bytové domy - věžáky, stavěné v 70. a 80. letech mají v suterénu rozvaděče ve kterých je takto deionem odjištěna a vypínatelná každá stoupačka. Možná, že ten požadavek je starší než tušíme, akorát jeho plnění nikdo důsledně nevyžadoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 07.02.2007, 12:55 »

Přece logicky každý objekt má mít svůj hlavní vypínač el.energie,přičemž hlavní domovní pojistky se za hlavní vypínač nepovažují.

Nejsem hasič, ale když se nějakého zeptáte, tak vám potvrdí, že se pletete.
Proč myslíte, že když chodí hasiči na kontroly (hotely, paneláky, obchodní domy),  tak jako jednu z prvních věcí kontrolují označení přípojkových skříní červeným bleskem ? nenene

Postup při zásahu se učí nějak takto :
1. po příjezdu najít cosi, co je označeno červeným bleskem
2. nějak se do toho dostat a odstranit odtud (klidně sekerou) všechny  pojistky ! 

Pro hasiče je totiž právě pojistková přípojková skříň oním hlavním vypinačem  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Josef Hájek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.02.2007, 15:56 »

Vyhláška 137/1998Sb.platí ve znění novely vyhl.502/2006Sb- ta ruší se některé §§-souvisí to ale se stavbou,netýká se elektroinstala ce.V průběhu roku 2007 bude vyhláška 137/1998Sb. nahrazena novým zněním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Matějka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 07.02.2007, 16:57 »

Tak kolega to rozlousknul. Pokud máte přístup na IN-EL stačí najít AE-089  jupí Ale vězte, že za hlavní vypínač lze považovat také hlavní domovní pojistkovou (kabelovou) skříň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.02.2007, 23:37 »

Pardón, že se ptám, ale ptám se za méně chápavé: Jak že to tedy kolega rozlousknul?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karas Jiří
« Odpověď #25 kdy: 14.02.2007, 14:48 »

Panelové domy v celé ČR nemají odpojitelné HDV. Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů. Proto je nutné při rekonstrukcích zřizovat hl.vypínače a to především za účelem odpojení objektu při havárii a údržbě. Instalace těchto vypínačů je věcí majitele objektu a to především z důvodů bezpečnostních!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karas Jiří
« Odpověď #26 kdy: 14.02.2007, 21:52 »

Vážení,panelové domy v celé ČR nemají odpojitelné HDV. Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů. Proto je nutné při rekonstrukcích zřizovat hlavní vypínače a to především za účelem odpojení objekru při havárii a údržbě.
Instalace těchto vypínačů je věcí majitele objektu a to především z důvodů bezpečnostních . Většina elektrorozvodn ých jader je v žalostném stavu,elektr.prvky včetně stoupacích vedení jsou za hranicí své životnosti,mezi patry nejsou protipožární příčky atd.
Ale hlavně,že se zatepluje,zatepluje,zatepluje - na to peníze jsou,vyhrazená technická zařízení to nějak ještě vydrží!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 14.02.2007, 21:57 »

Do HDS mají přístup pouze zaměstnanci rozvodných závodů.

 nenene
Pokud vím, tak kličky fasují taky Hasiči a plynaři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #28 kdy: 15.02.2007, 16:46 »

V IN-EL byl již tento dotaz a zde je odpověď : K dotazu sdělujeme, že podle výkladu MMR lze za hlavní vypínač elektrické energie ve smyslu ustanovení § 45 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu, považovat také hlavní domovní pojistkovou (kabelovou) skříň – viz ČSN 33 3320, pokud splňuje podmínku trvalé přístupnosti a viditelného trvalého označení.
Odpojitelné místo stavby může být provedeno i jiným způsobem, např. vn vypínačem, výkonovými pojistkami nebo jističem, za současného splnění uvedené podmínky.
Tímto způsobem je problém uvedený v dotazu řešen.
Uvedený výklad poskytl Ing. K. Dvořáček z STÚ-E
.
Osobně si nedovedu představit na chodbě činžáku hlavní vypínač domu, který muže ožralý soused vypnout.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karas Jiří
« Odpověď #29 kdy: 15.02.2007, 18:51 »

Ožralý soused může vypínat i nožové pojistky v HDS - už jsem to zažil a to je pak něco.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #30 kdy: 15.02.2007, 19:15 »

Ano, hlavní pojistková skříň (HDS) může byt použitá jako hlavní vypínač, pokud je vybavena pojistkovým odpojovačem, který mohou ovládat osoby bez elektrotechnic kého vzdělání.   Úsměv

V ostatních případech si to nedovedu představit, protože by se určitě jednalo o obsluhu a práci v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed. 2  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 15.02.2007, 20:26 »

Ožralý soused může vypínat i nožové pojistky v HDS - už jsem to zažil a to je pak něco.

Jo, ale to spravne "kouzlo" to ma az ve chvili, kdy to hovado jednu z tech pojistek necha z privodu viset v 45° uhlu tak, aby se dotykala dvirek... Zazil jsem to a asistoval u odstranovani nasledku. Chlapa co to sel zapnout  ozivovali, druhy si pak vzal izolacni rukavice. Dodnes mne mrazi pri predstave, ze by si na ty dvere sahlo decko...

Az do te prihody jsem zil v domeni, ze dvirka jsou nejak pres panty pripojena na PEN. Ale soudruzi z NDR zrejme nekde udelali chybu...   8-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 15.02.2007, 20:33 »

Ano, hlavní pojistková skříň (HDS) může byt použitá jako hlavní vypínač, pokud je vybavena pojistkovým odpojovačem, který mohou ovládat osoby bez elektrotechnic kého vzdělání.   Úsměv

V ostatních případech si to nedovedu představit, protože by se určitě jednalo o obsluhu a práci v rozporu s ČSN EN 50110-1 ed. 2  Hněv

Obávám se, že ČSN EN 50110-1 ed.2 je to poslední, co Hasiče zajímá.
Jejich "příkaz B" je zhruba takový :
1.najít dvířka s červeným bleskem
2.otevřít (když jdou),  jinak použít sekeru nebo krumpáč s nevodivou násadou !
3.odvrátit obličej a stejným nástrojem odstranit pojistky
4.hasit

Jak je tomu u plynařů nevím  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 16.02.2007, 09:29 »

Od plynařů jezdí jenom odečítač plynoměru, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #34 kdy: 16.02.2007, 13:06 »

Zase jsme papeštější než papež. Máme vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj a Ing. K. Dvořáčka z STÚ-E, že vyhovuje klasická přípojková skříň a už zase požadujeme přípojkovou skříň s odpínači. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #35 kdy: 16.02.2007, 20:21 »

TO: Tesař

Je vidět že máte opravdové znalosti z oblasti bezpečnosti.  Hněv Už jste někdy tahal pojistky z HDS pod zatížením? To jste tedy pěkně ustřelil!
Nejste náhodou ten požárník s izolovanou sekyrou?  Smích

P. S. A to nechci zacházet do detailů, kde jsou v objektech evakuační výtahy, čerpadla a jiná zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.