Autor Téma: Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?  (Přečteno 21624 krát)
Jiří Hlinák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2017, 15:32 » Odpověď s citací



Nedávno jsem (poprvé) instaloval elektroměrový pilíř. Předpokládám, že jsem vše udělal dobře. Dokladem toho je i bezproblematic ké zaplombování od rozvoďáků. Po několika měsících mi ale přišla od zákazníka fotka - viz příloha - jak se uvnitř elektroměru a pod krytem hromadí zkondenzovaná voda. Máte nějaký nápad nebo tip (či běžnou praxi),  jak této situaci předejít?



* vlhkost.jpg (199.98 KB, 3213x2410 - prohlédnuto 3022 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2017, 15:59 » Odpověď s citací

Kabelový prostor pilíře jste vysypal pískem?¨(video od osmé minuty)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.01.2017, 22:47 » Odpověď s citací

Vcelku bezny problem. Kondenz vam stoupa od zakladu pilire, hlavne v parnem letu.

Co s tim? Zalezi co je to za pilir, jestli zdeny nebo celoplastovy.
Piscity zasyp, nebo ipa. Zkuste se zeptat zednika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.01.2017, 07:08 » Odpověď s citací

Vyvrtat odvětrávací dírky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2017, 07:26 » Odpověď s citací

Vyvrtat odvětrávací dírky.

Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.

Opravte instalaci pilířku dle videa od kolegy Svejkovskýho (pískový zásyp)...tedy, pokud jde o plastový pilířek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.01.2017, 08:42 » Odpověď s citací

Je to kondenzovaná zemná vlhkosť. Kábelák zasypať pieskom, utesniť chráničku, na piesok uložiť zemnú fóliu a dosypať 20cm Keramzitu alebo Liaporu. Niektoré piliere majú aj ventilačný otvor, ktorý kondenzáciu neodstráni ale aspoň znižuje. Zásyp Liaporom alebo Keramzitom problém odstráni
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2017, 11:36 » Odpověď s citací

Hlevně se nedržte této rady. Je to blbost. Dírky vám nic nepomohou a zasahovat do krytí rozvaděče..... ..to anonymous určitě nemyslel vážně.
Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2017, 11:45 » Odpověď s citací

Tak blbostí bych to nenazval. I s dírkami to může mít krytí IP30.  Jsem v rozpacích

Především jde o to, že ty "dírky" moc nepomůžou.
A proč dělat nějaké náhradní řešení, když je montážní postup pilířku jasně daný, jen ho nikdo nečte, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 30.01.2017, 11:54 » Odpověď s citací

Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2017, 12:58 » Odpověď s citací

Pavle, to je náš národní sport, nečíst n ávody  Smích

Kdyby jen návody  ??
Běžně se tu setkáváme s tím, že chce někdo poradit a není schopný si před zadáním svého příspěvku přečíst "pravidla diskusí",  bez kterých pak není schopný dotaz správně formulovat. Tito pak mají ještě tu drzost se rozčilovat, že se jejich dotaz nedostal do sekce B, kde pak mohou všichni reagovat.
To bych takového jelimana nejraději chytil za ohryzek a po česku ho náležitě propleskl.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.01.2017, 13:43 » Odpověď s citací

Vyvrtat odvětrávací dírky.
To už tu bylo, v licáku kondenzovala voda, experti napálili 3x 10mm odvětrání na protilehlých stranách. Výměna pojistek skončila pro montéra na pohotovosti, protože po takovém počtu žihadel to chtělo kalciovku.
A navíc běžný pilíř není hermetický. Jsou verze s gumovým lemem. Když už bych radil odvětrání, pak průchodku s membránou, ale ta v tomto případě, kdy nebyl dodržen prvotně správný montážní postup, nic nevyřeší.
Ta kondenzace se ale může ojediněle objevit i nějakou dobu po namontování, když byl použit hodně vlhký písek, ale je to jev pouze dočasný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2017, 14:22 » Odpověď s citací

Na tom videu je poučná i výslovnost slova rozvaděč. Nedá se svévolně upravovat jak v psaném textu (např. zde).  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 30.01.2017, 14:42 » Odpověď s citací

Tazatel nic?
Nejspíš není provedení práce dle návodu. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.01.2017, 15:41 » Odpověď s citací

V konkrétním případě je vrtání dírek blbost. Stal se mi však případ, kdy byl elektroměrový rozvaděč zabudován do kamenné zdi síly cca 1metr, zezadu pod úrovní země (ohrazení kostela). Když na zeď zasvítilo slunce srazila se uvnitř rozvaděče vlhkost ze zdi až do té míry, že občas vypadl jistič. Pomohlo až vyvrtání dvou otvorů do dveří rozvaděče a osazení mřížek. Přemístění rozvaděče nepřicházelo v úvahu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.01.2017, 18:37 » Odpověď s citací

Tak hlavně pozor na borce, co propagují perpetum mobile pod názvem OsmoDry. Ti se toho mohou chytit a slibovat rychlý odvod vlhka.  Hněv Hněv Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 30.01.2017, 21:38 » Odpověď s citací

Pavle, hlavně klídek  Úsměv Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.01.2017, 22:05 » Odpověď s citací

Neříkejte mi tu, že třeba krabičky ve kterých se drží vlhkost, jste do nich nikdo nevyvrtal zespoda dírku nebo dírky pro pro odvod kondenzace. Je to jediná možnost jak se ji zbavit. Kdo je z praxe, tak ví a kdo není tak tu bude dokola omílat nějaké návody a teorie. Ten rozdíl teplot tam bude i kdyby jste to zasypaly celé pískem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.01.2017, 23:18 » Odpověď s citací

Nebo pomůže silikagel. Ovšem s nutností často měnit pytlíky..... zle
Přikláním se ke kvalitnímu provedení dle návodu výrobce. Ten je rozhodující!  Úsměv
Vše ostatní jsou jen plky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU