Od kdy je nutné instalovat 5 kolíkové 3f zásuvky ?

<< < (4/7) > >>

Otakar Dosbaba:
Dobrá pane Fuksa. Dle norem, které výše uvedl pan Beláň, je možné v určitém případě 4p zásuvku nainstalovat. Docela férové k původnímu tazateli by nyní bylo uvést veškerá pro a proti, plynoucí z prosazení instalace této zásuvky v jeho nové instalaci. Prosím, udělejte to!

Jiří Fuksa:
To: Beláň
Zatím dík. Nastuduji.

valko_peter:
Štvorpólovú zásuvku je možné použiť vtedy, ak sa nevyžaduje použitie N vodiča. Takýto vývod by ale mal byť tiež chránený prúdovým chráničom (40A/30mA).
V rodinnom dome sa ale mnohokrát predpokladá použitie N vodiča na ovládanie pripojených zariadení (zváračka, miešačka ovládaná stykačmi, rôzne čerpadlá a nešvár mnohých - redukcie z 400V na 230V).
ak do takejto zásuvky zapojíte spotrebič, ktorý potrebuje N vodič, tak vypne chránič. Ak takýto vývod nebude chránený chráničom a vy zapnete spotrebič, ktorý potrebuje N vodič, tak sa dostane nebezpečné napätie do ochranného obvodu (na vodič PE) a vypnú sa chrániče na iných vývodoch a navyše ohrozíte život iných ľudí.

Jiří Fuksa:
To: Dosbaba
Výhody 5-pólové zásuvky - možnost připojení spotřebičů s 5-ti pólovou zástrčkou potřebující ke své činnosti N vodič. Protože pracovní stroje nesměli používat N vodič podle staré normy ČSN 332200, lze toto využít až u strojů vyráběných po roce 2000, kdy nové vydání této normy to již nevylučuje.
Výhody 4-pólové zásuvky - možnost připojení spotřebičů s 4-pólovou vidlicí. To je většina stávajících i nově vyráběných, které ke své činnosti nepotřebují N vodič.
To: Valko
Nevím jak je to na Slovensku, ale u nás spotřebič, který potřebuje ke své činnosti vodič N, jak uvádíte (mimochodem podle mé databáze, spotřebičů v domácnostech s potřebou vodiče N je minimum),  musí být vybaveny 5-pólovou vidlicí (to již vyžadovala norma ČSN 341010),  protože v pohyblivém přívodu nesmí být vodič PEN.  A spotřebič z 5-pólovou zástrčkou do 4-pólové zásuvky nedostanete.

Jiří Fuksa:
To: Beláň
Ještě jednou  (poklona)  za výpis norem a článků. Opět jsem je pozorně přečetl a netroufnul bych si, podle nich nařídit výměnu zásuvek nejen ve fabrice, ale i v rodinném domku. Těžko bych to zdůvodnil a nedej bože, aby to snad někdo udělal na základě mého nařízení a pak si to na základě soudně znaleckého posudku nechal ode mne zaplatit. Jeden případ znám, kdy RT musel zaplatit všechna opatření, která nařídil udělat a nemohl je doložit normami.
Přiznávám se, že v poslední Vámi uváděné zrušené normě ČSN 341310 mne nenapadlo hledat, ale její dvě náhrady si opatřím a nastuduji.   :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana