Od kdy je nutné instalovat 5 kolíkové 3f zásuvky ?

(1/7) > >>

Lada Cisar:
V roce 2001 mi bylo RT řečeno ,  že nové 3f  zásuvky musí být už 5 kolíkové (s 5 žilovým přívodem). JE to pravda ?

Milan Karvánek:
Ano. Základní norma nové koncepce "pro zajištění bezpečnosti... ." ČSN 33 2000-4-41 vyšla již v lednu 1996. Od této doby se již všechny nové projekty musí realizovat dle této ČSN (v aktuálním znění - dnes ed.2 z 02/2000). Úleva na dokončení starých projektů dle ČSN 341010 skončila v r. 1999.

Jiří Fuksa:
To: Cisar
Není to pravda, zásuvky mohou být stále 4 - pólové. Zatím zde nikdo v dizkuzi neuvedl zákon, nebo normu, který by to nařizoval (a).

Štefan Beláň:
TO: Cisar

Můžete si doma nainstalovat novou zásuvku 4pólovou, ale pak si musíte zavolat na revizi jenom p. Fuksu. Jiný revizní technik vám zásuvku asi nezreviduje.
 ::)

Milan Karvánek:
Ano pane Fukso, je od vás oprvdu rozumné, že tu tak hezky každému laikovi vysvětlujete že si může zapojit 4.pólovou zásuvku 400V! Lidem bez elektrotechnic kého vzdělání nemá smysl vysvětlovat rozdíly v použití a možnosti zapojení. Mnohé z odborných podrobností není jasné ani řadě elektrikářů, natož pak laikům. Oni slyší jen jedno "mohu si tam dát 4.pólovou zásuvku",  ale už neumí rozlišit kam ,  kdy a za jakých podmínek. Diskuse se zde opět začínají ubírat nevhodným směrem - instruovat každého stavebního dělníka jak si správně udělat elektriku bez znalosti řemesla. Toho se účastnit nehodlám.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana