Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Petr látal:
Z odpovědí zde zúčastněných pánů jsem nabyl dojmu, že pokud nemá dotyčný platné osvědčení revizního technika elektro, revizního technika zdvihacích zařízení, revizního technika plynových zařízení, revizního technika tlakových zařízení, platné zkoušky bezpečnostního a požárního technika, znalosti všech stavebních vyhlášek a zákonů, tak si nemůže nechat stavební firmou postavit dům. (norm) Jak to udělaly tisíce předchozích majitelů postavených domů tedy nevím. :o
Jan Bocek:
Citace: Jan Matuška 08.02.2016, 10:17
Mám stavební parcelu a na ní je nyní postavena základová deska s chráničkou na místo budoucí bytové rozvodnice. Na kraji parcely je přípojková skříň (kompaktní pilíř). Vedle něj umístím elektroměrový pilíř a provedu propojení dle požadavků EON - je to Brno-venkov.
Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou? Do této zásuvky by si stavební firma (tu ještě nemám vybranou) připojila jejich stavební rozvaděč, který pak obsahuje jak přizemnění, rozdělení na TN-S, proudový chránič, jističe a pracovní zásuvky. Jde mi hlavně o to, že revize na přípojku + montáž elektroměru by byla ve stavu, kdy by konec výstupního vedení byl ukončen jen zmíněnou 3-f zásuvkou.
Citace: Vít Rotrekl 08.02.2016, 11:29
Ne.
Za predpokladu, ze osadite do elektromeroveh o rozvadece proudovy chranic, pochopitelne za elektromer, a jisteni pred elektromerem bude 32A a mensi, tak muzete osadit 32A zasuvku. Ovsem petikolikovou.
Dalsi predpoklad je to, ze mate patricne opravneni na prace na VTZ, kdyz chcete montovat VTZ. O cemz pochybuji...
Aby nevznikly mylné dohady, tak znovu.
Ten, kdo vám bude instalovat přípojné místo, tak to řádně ukončí, jak je zvykem, včetně vystavení revizní zprávy pro distributora, aby mohl osadit elektroměr.
Vy jste zde dal otázku, na kterou vám bylo stručně odpovězeno. Ale protože chcete být v "obraze" jak na to, tak v příloze máte příklad zásuvkové skříně a návrh řešení. Obrázky jsou někdy více než plno řečí.
V každém případě instalaci elektrického zařízení musí provést odborník a certifikovat to revizní zprávou elektrického zařízení
Vít Rotrekl:
Honzo, Proč proboha 5x16?
František Šohajda:
Citace: Petr látal 09.02.2016, 19:31
Z odpovědí zde zúčastněných pánů jsem nabyl dojmu, že pokud nemá dotyčný platné osvědčení revizního technika elektro, revizního technika zdvihacích zařízení, revizního technika plynových zařízení, revizního technika tlakových zařízení, platné zkoušky bezpečnostního a požárního technika, znalosti všech stavebních vyhlášek a zákonů, tak si nemůže nechat stavební firmou postavit dům. (norm) Jak to udělaly tisíce předchozích majitelů postavených domů tedy nevím. :o
Trochu jste to popletl !
Nechat postavit dům můžete i bez revizního technika , provozovat ho pak už bez revizních techniků (VTZ) nemůžete! (dance)
Jan Bocek:
Propojení kabelem mezi elektroměrovou skříní a rozvaděčem v domě bude závislé na
vypracování PD, na volbě hlavního jističe, na vzdálenosti.
Pokud bude ZS napojená jen provizorně po dobu stavby z ER, tak průřez kabelu zvolí
elektrikář podle dané situace.
Přiložený "obrázek" není PD a je jen ideový návrh, průřez tam neměl býti uveden...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana