Lze dočasně zakončit přípojku na stavbě pouze 3fázovou zásuvkou bez jištění?
Jan Matuška:
Mám stavební parcelu a na ní je nyní postavena základová deska s chráničkou na místo budoucí bytové rozvodnice. Na kraji parcely je přípojková skříň (kompaktní pilíř). Vedle něj umístím elektroměrový pilíř a provedu propojení dle požadavků EON - je to Brno-venkov.
Dotaz zní: Je technicky správné (tzn. bezpečné) udělat vývod z elektroměrovéh o pilíře chráničkou až nad úroveň existující desky (tj. cca 20m) a tento vývod ukončit 4-kolíkovou 3-f IP44 zásuvkou? Do této zásuvky by si stavební firma (tu ještě nemám vybranou) připojila jejich stavební rozvaděč, který pak obsahuje jak přizemnění, rozdělení na TN-S, proudový chránič, jističe a pracovní zásuvky. Jde mi hlavně o to, že revize na přípojku + montáž elektroměru by byla ve stavu, kdy by konec výstupního vedení byl ukončen jen zmíněnou 3-f zásuvkou.
Vít Rotrekl:
Ne.
Za predpokladu, ze osadite do elektromeroveh o rozvadece proudovy chranic, pochopitelne za elektromer, a jisteni pred elektromerem bude 32A a mensi, tak muzete osadit 32A zasuvku. Ovsem petikolikovou.
Dalsi predpoklad je to, ze mate patricne opravneni na prace na VTZ, kdyz chcete montovat VTZ. O cemz pochybuji...
Pavel Horský:
Přípojku zakončete krabicí v krytí min. IP44.
Výtězný dodavatel stavby nechť si pak připojí rozvaděč napřímo, tzv. natvrdo.
rozvaděč musí být samozřejmě vybaven dle dnešních požadavků, certifikovaný, neeee žádné "samodomo". Za tím si stůjte, neboť je spousta stavebních firem vybavena rozvaděči ještě z dob dávno minulých a to je prostě špatně.
Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.
Vít Rotrekl:
Krabici bych nevidel jako nejstastnejsi reseni - vytrzeni kabelu, rozbiti krabice... Bud na konec kabelu peknyh o antonicka, kterej ovsem bude rpi realizaci stavby zavazet. Nebo ZS na zadni stranu elektromeroveh o rozvadece. Stavari si holt natahnou prodluzku.
Jan Bocek:
Citace: Pavel Horský 08.02.2016, 13:10
Další možnosti je instalovat z druhé strany elektroměrovéh o pilířku vybavenou zásuvkovou skříň, ze které se firma připojí svým kabelem, popř. rozvaděčem. Tuto možnost doporučuji už jen z důvodu, že pak zásuvkovou skříň i nadále využijete při provozu domu.
Většinou to takto děláme, protože umísťovat zásuvku do blízkosti základové desky je zcela
nepraktické. tam je zapotřebí mít volný pracovní prostor. napojit se ze zásuvkové skříně kabelem cca 10 m je zcela normální.
Navíc máte k disposici jak 400V/32 (16)A s pětikolíkem, tak také 230V/16A
Obojí je při stavbě zapotřebí.
Zásuvková skříň má samozřejmě jištění.