Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?

<< < (6/8) > >>

Václav Třetí:
Ještě dodám, že v dnešní době již existují chrániče, které jsou uzpůsobeny použití obou krajních pozic pro připojení vodiče N.  Konstrukce je upravena tak, že oba krajní spínače spínají dříve a rozpínají později než spínače ve středových pozicích. Tím je zajištěno, že vždy sepne dříve vodič N a jedna fáze, se zpožděním se připojí zbylé dvě fáze. Nemůže tedy dojít ke kolizi při spínání, dvě fáze bez N se nemohou v obvodu za takovým chráničem objevit a poškození jednofázových spotřebičů je tím vyloučeno.

Richard Abrahamčík:
Proudový chránič vypíná fázové vodiče i N vodič. Přerušení N vodiče může za určitých okolností způsobit, že se v rozvodech 230 V objeví 400 V.
Jaký je praktický důvod vypínání N vodiče.

Václav Třetí:
Vodič N je pracovní, norma vyžaduje spínání všech pracovních vodičů

Richard Abrahamčík:
Citace: Václav Třetí  29.03.2020, 10:54

Vodič N je pracovní, norma vyžaduje spínání všech pracovních vodičů


Mýlíte se vodič N je pracovní a nemusí se vypínat.
Vodič PE se nesmí vypínat.

Vy snad používáte čtyřpólové jističe ?

Petr Liskar:
Citace: Richard Abrahamčík  29.03.2020, 11:26

Mýlíte se vodič N je pracovní a nemusí se vypínat.


Pletete si jistič s proudovým chráničem. u RCD je povinnost N vodič odpojit:

Jistič: V síti TN-C nesmí být vodič PEN ani odpojován, ani spínán. V síti TN-S nemusí být střední vodič ani odpojován, ani spínán.

Proudový chránič: musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu.
Za živou část považujeme vodič nebo vodivou část, která je při obvyklém užívání pod napětím, včetně vodiče nulového (středního).

Významový rozdíl mezi "nemusí být" a "musí" snad nemusím rozebírat...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana