Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
Milan Hudec:
Autor rozvaděče by mohl prodávat strašidla, byl by jistě jedničkou na trhu (dance)
Ovšem velice vřele doporučuji nechat prohlédnout celou instalaci, bůhví co tam ještě ten umělec stvořil.
A rozhodně nechat napravit od někoho jiného.
Rozvodak:
Náhodou, je to vzorová práce... Jak to nemá vypadat.
A ještě lepší pozáruční servis 8)
Václav Třetí:
Celý rozvaděč je zřejmě jeden prů... vedle druhého. Asi řádně neuzemněné přepěťovky namačkané na další přístroje, centrální chránič, chybějící dokumentace, popisy vodičů, neuspokojivé řemeslné provedení.
Uvidíme, zda se tazatel ještě ozve, mohl by dodat další foto nebo ještě něco připsat třeba na téma popisek jističů.
Richard Abrahamčík:
Citace: Václav Třetí 26.02.2015, 07:50
Čtyřpólový chránič má kontakty provedené tak, aby ten, který je označen N zapínal dříve a odpínal později než kontakty určené pro fáze. Pokud ho někdo zapojil jinak, nebylo zaručeno, že se při vypínání chrániče neodpojí nejprve všechny fáze a následně teprve vodič N a mohlo dojít ke krátkodobému průniku sdruženého (mezifázového) napětí 400V do některých jednofázových spotřebičů a tento napěťový impuls vám uvedené spotřebiče zničil.
Ke zničení spotřebičů by tedy mohlo dojít při správném zapojení proudového chrániče.
Zničení by mohlo být způsobeno poruchou proudového chrániče.
Václav Třetí:
Daleko pravděpodobněj ším a v praxi častějším důvodem poškození jednofázových spotřebičů napětím 400V je vadný spoj vodiče N nebo PEN na přívodu do bytového rozvaděče.