Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?

<< < (8/8)

Jan Franěk:
Něco se zde na toto téma už probíralo

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37778.18.html

Je toho k dohledání i více.

Petr Liskar:
Citace: Milan Hudec  30.03.2020, 12:15

Kolego prosím zdroj informace.

ochrana pri poruse ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3,
doplnkova ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 415.1. (vyzaduje splneni pozadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3)

Proudové chrániče musí odpojovat všechny živé vodiče chráněného obvodu.
Nicméně je dovoleno, aby proudové chrániče neodpojovaly nulový vodič v instalacích TN-S a TN-C-S, pokud jsou podmínky napájecí sítě takové, že je možno považovat nulový vodič za vodič s potenciálem země.
V případech, kdy je od proudového chrániče na straně zátěže instalováno zdrojové zařízení, musí tento proudový chránič odpojovat i nulový vodič.