Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
Václav Třetí:
Pane Abrahamčíku, vy se ptáte, my tady odpovídáme a pokud možno co nejlépe dle současně platných norem. Pokud vám odpovíme něco, co se vám nehodí do vašich plánů, tak to hned nerozporujte a ověřte si informaci, nebo poptejte vysvětlení. Určitým vodítkem mohou být starší diskuse zde, kde se o tom hovořilo již docela dávno (použijte tlačítko vyhledávání nahoře v liště) a v tomto případě také to, že nevím, že by některý výrobce dodával chránič, kde by průchod vodiče N diferenciálním transformátore m nebyl vybaven spínacím kontaktem. Pro úplnost dodám, že obejít průchod vodiče N chráničem nelze!
Richard Abrahamčík:
Citace: Václav Třetí 29.03.2020, 13:52
Pane Abrahamčíku, vy se ptáte, my tady odpovídáme a pokud možno co nejlépe
Omlouvá se vyjádřil jsem se nešťastně.
Pracuji 20 let na vn a z vašich zkratek jsem trochu zmatený.
Asi podle mé představy bude nejlepší pro třífázové obvody třífázový chránič.
pro jednofázové chránič jednofázový.
Jiří_Hrubý:
Tak už se na ty primerky nevymlouvejte ;)
Jinak třeba (nejen) v ATEXu se N odpojovat coby pracovní musí.
Vaše představa je správná, ale nic nebrání použít 3P+N chránič a za ním 1P+N jističe, pro případné vymezení poruchy (abych tedy použil linkařskou terminologii :) ) klidně laickou obsluhou po telefonu, byť to celé za cenu pár přechoďáků navíc.
Když se kdysi pokoušel Chint prorazit s jističi a deiony, předváděli i kočkopes jako 3P jistič, který měl z boku blok, široký hnedle jako jistič samotný a v něm byl diferenciální transformátor, vlastně celý RCD, jen jeho spoušť vyrážela jistič, stejně jako třeba podpěťovka. N byl volně průchozí a nespínaný. Myšlenka zajímavá, ale provedení a poptávka nedostačující pro uvedení na evropský trh.
Něco obdobného jsem viděl u 1P chráničů šíře 1 modul v katalogu schneidera a spínal jen fázi A9D61816.
Jiří Schwarz:
Citace: Richard Abrahamčík 29.03.2020, 11:26
Mýlíte se vodič N je pracovní a nemusí se vypínat.
...
Nechci se hádat jestli se musí nebo nemusí vypínat střední vodič N
Ale u proudových chráničů některé svody mezi N a PE za chráničem způsobují zdánlivě náhodné nebo nelogické výpadky, proto je vhodné, když chránič odpojí vše kromě PE vodiče.
Milan Hudec:
Citace: Petr Liskar 29.03.2020, 13:14
Pletete si jistič s proudovým chráničem. u RCD je povinnost N vodič odpojit:
Proudový chránič: musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu.
Za živou část považujeme vodič nebo vodivou část, která je při obvyklém užívání pod napětím, včetně vodiče nulového (středního).
Kolego prosím zdroj informace.