Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
Lukáš Rotrekl:
Místní uzemnění každopádně, jestli to propojit nebo ne toť otázkou.
Ono stejně bude to místní uzemnění potřebovat kvůli ohradníku, a tady zase bude otázkou jestli tyto dvě uzemnění spojit.
Proč distribuční společnosti přešly z TT na TN (tam kde TT bylo)
Jan Bruthans:
Tedy pánové, trošku jsem se v tom ztratil :-(
Zdůrazňuji znova, že opravdu nepotřebuji to připojení naddimenzovat (i udávaných 6A je sakra hodně, reálně to budou tak 2A - takže uvažovat v budoucnu o 10A je čiročiré vyhazování peněz). Na konci káblu nebude ani sauna, ani varná konvice... Stejně tak (poklona) za zmínku o možnosti ukradení kabelu, ale je to celé na soukromém pozemku, za plotem...
A opravdu bych preferoval co nejlacinější řešení - je to spoustu metrů, zhola jednoúčelové a těžko dokážu poplatit variantu typu "pro sichr dimenzuj na rodinný dům".
Lukáš Rotrekl:
Odpověď už jste dostal, taky spoustu poznámek k bezpečnosti zařízení, a jen tak mimochodem jsme si tady vyměnili pár názorů na téma jaký je minimální průřez Al vodičů a správná terminologie v typech sítí.
Pro jištění 6A nebude ani tak problém vypínací smyčka, jako úbytek napětí. Ale my neznáme parametry na začátku sítě, takže vám ani nemůžeme říct 100% řešení. Od toho je projektant, který si zjistí co je na místě a podle toho navrhne. Vy pak můžete zkustit znovu oslovit nás v případě, že se vám něco nebude zdát, ale doopravdy nečekejte, že vám to zde někdo zadarmo vyprojektuje.
Ivan Polínek:
Jak jsem psal již výše, nejekonomičtěj ší bude AYKY 4x16, vyhoví pro soustavu TN-C.
Nejmenší průřez pro hliník je 10, ale to už musí být v TN-S a tím samozřejmě větší úbytek napětí. Některé výše uvedené návrhy jsou mimo mísu, buď nevyhoví průřez, nebo je vyšší cena. A jen pro informaci cenový rozdíl mezi AYKY 4x10 a 4x16 při dané délce je ca 1200Kč s DPH. Rozhodně vás bude stát více výkop a uložení kabelu, než samotný kabel- ca 32Kč/m bez DPH.
Václav Kalina DC:
300 m je fakt dost, pokud bude odběr opravdu takto malý, asi bych to pro sebe řešil dvěma transformátory s tím, že do vedení by šlo 1000V. Tím by se vyřešilo dimenzování drahého kabelu. Podrobnosti raději uvádět nebudu. Todle musí opravdu navrhnout a spočítat někdo, kdo ví co dělá.