Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
Jan Bruthans:
Na vzdálenější konec pozemku (cca 240m, výkop by byl cca 280m) potřebuji dostat elektrický proud pro
a) napájení kamerového systému (1ks videoserver, 1ks přístupový bod, 2-3 kamery - předpokládám na místě 1společné trafo 230/12V a malou baterii jako buffer) - provoz 24/365
b) napájení ohradníku - provoz po část roku
Bohužel blíže to umístit nemohu (hlavně ten kamerový systém, potřebuji dohlédnout řádově dalších 300m po pastvinách). Celé je to přes můj pozemek, nedá se ani využít nějakého blíže umístěného souseda.
Doporučíte nějaký vhodný kabel (pochopitelně jdu trochu po ceně/výkon, zdroje nejsou neomezené)? Výše udaná zátěž je konečná, rozhodně na vzdáleném konci nehodlám stavět ani boudu s přímotopem, ani elektrický gril. Zvažoval jsem i něco rovnou na 12V, ale to bych se tam s baterkami uběhal, nevidím ostrovní provoz jako reálný - a rozhodně bych dal přednost "bezúdržbovému" řešení, což v mých očích rozhodně představuje kábel na 230V...
Jan Bocek:
V každém případě to chce projekt. Není to jen kabel, ale jeho napojení, ukončení a také uzemnění.
Ve Vašem případě by mohl stačit kabel CYKY 3x6 mm2. Ale z praktických i cenových důvodů bych šel do hliníku 4x10 mm2. ( Dneska sice počítáte z odběrem 6 A, ale zítra to bude 10 A)
Příklad:
Nedávno jsem řešil podobný případ. Majitel tam chtěl CYKY 4x16 mm2. Jistič před elektroměrem dal osadit 42 A. ( !! Jeho řešení). Za elektroměr jsme osadili jistič B25A a kabel jsme vedli v chráničce a ukončili jednoduchým rozvaděčem se 4 jističi. Zatím byl ukončen v Unimo buňce. Chatka ještě nestojí.
Kabel tam vydržel dva dny a byl ukradený. Tu délku nemohli vytáhnout a proto to v polovice odkopali a prostřihli.
Následně se kupoval kabel AYKY 4x25 a instalovalo se znovu.
Je nutné technické opatření proti zcizení ( obtížnému vytažení kabelu z chráničky).
Pavel Stránský 111:
Jak píše pan Bocek, měděný kabel je na takovou vzdálenost plýtvání penězi, nechte si to spočítat od projektanta jestli vám kabel AYKY 4x16 vyhoví, slabší hliník tam dát nelze není povolen normou, to se jen kolega ukliknul.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Pavel Stránský 111 04.10.2014, 06:44
Slabší hliník tam dát nelze není povolen normou, to se jen kolega ukliknul.
Kterou normou?
IM:
Citace: Lukáš Rotrekl 04.10.2014, 10:00
Kterou normou?
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, str. 18. To nevíte? :o